注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:yb1518 发表时间:2020/5/12 11:14:00  

 

 本栏论题: 如何理解电磁流量计电导率  [387]

    使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直不能使用,过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。通用型电磁流量计的阈值在10-4(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电的电磁流量计则可测电导率低5×10-8)/cm的液体。
      工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/crn,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为101S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。上图列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用于纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得得要,也有利于流量测量。
      还有种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上电磁流量计不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线过程中,所测液体已与在管线中有了差别;譬如液体已吸收了大气中的CO2或N0x生成微量的碳酸或硝酸,改变了电导率。
      根据使用经验,实际应用的液体电导率 要比电磁流量计制造厂规定的阈值少大个数量。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的 值,是受到些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,要其电导率接近阈值5×10-6S/cm,使用时出现输出晃动。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
   

如何理解电磁流量计电导率


   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳