 本栏论题: 高纯水生产设备常用仪表汇总  [463]

    1、温度表
   
      产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,大型反渗透水处理设备应进行记录。
   
      在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。
   
      2、电导率表
   
      给水电导率表可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐率。
   
      3、压力表
   
      出水压力表、给水压力表、排水压力表用于计算反渗透水处理设备的每一段压降,对产水量和盐透率维持稳定起到重要作用。
   
      4、pH表
   
      给水防止生成CaCO3垢需加酸时,加酸后需装pH表。
   
      当使用醋酸纤维素膜时,除了防止CaCO3垢生成,更重要的是维持pH值为5.7。除指示、记录、设超限报警外,还可以自动控制不合格给水排放,并停运反渗透水处理设备,与流量表配合对加酸系统进行比例积分调节。
   
      5、流量表
   
      流量表用于监测产水量,使RO性能数据标准化,产品水流量应有指示、累计和记录;浓水排水流量表在运行中监测排水量,应有指示、累计和记录。
   
      6、氧化还原电位表
   
      经加亚硫酸氢钠消除余氯的给水,应装设氧化还原电位表,应有指示、记录、超限报警。
   