注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·什么是堵转电机,应用在什么场合?
·详解不同机构角阀不同的作用
·变频器不正确的电气安装和应用案例分析
·变频器控制的大型电机电机线圈温度在变频运行时,发生温度跳变,如何解决
·请问直流调速真的淘汰了吗?没有使用价值了吗?
· 经验之谈— 电工用电笔测试刹车电阻端是否有电-引起跳闸
·膜片压力表和隔膜压力表的区别
·变送器电气接口1/2NPT和M20*1.5区别什么?配置多大的镀锌钢管
更多..
张先生工控博客
工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·电机负载时为何电流会变大??
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速机怎么选型?
·转运站压缩机电机选型参考
·求解:进口变频器
· 浅谈改善变频器性能的若干技术
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·请高手指点!
·智能化软起动器的功能及品种
·LG Starvert iH系列变频器外部端子接线图
·三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485)
·可逆冷连轧卷取张力系统中的预测控制应用
·精密张力控制系统研制中的几个问题
求职:现场调试(中技、其他)
求职:软件编程(博士研究生、技工)
求职:产品销售(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
西门子6SE70变频器维修F006(过电压)报警故障处理方法: 变频器维修第一项检查供电电源电压是否高于变频器限制电源电压范围。第二项检查变频器在无回馈的方式下运行情况,且变频器未装制动单元。在变频器停止过程中,查看是否有多余的电能不能反馈到电网,且不能通过制动单元得到消耗。导致出现变频器维修F006过电压故障代码。变频器经常出现过电压故障情况,建议将变频器加装制动单元。http://www.cncswx.com 第三项变频器维修方式增大变频器P464减速时间。使得变频器在停车过程中,如果变频器停车时间过短,多余的电是否能完全转化成其它形式的能量,从而导致变频器出现过压情况。所以在变频器维修时因增大变频器减速时间,使多余的电能有足够的时间转化成其它形式的能量,可以避免过压发生。 第四项对变频器检测维修整流回馈单元是否有制动电阻的变频器,将其变频器参数P515设置1,激活变频器内部Vdmax调节器,可以限制变频器直流母线电压到最大允许值。这样的变频器维修方法可以避免一些过电压情况发生。 在变频器维修因为变频器整流回馈单元的装置,逆变器出现过压情况,且电源电压正常。建议检测变频器整流回馈单元的回馈使能是否被激活。回馈使能不被激活,等于回馈装置没有投入运行,所以会导致出现变频器过电压情况。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Baldor电机 C
台达LTM滚珠螺杆
Copley驱动器X
ROK涡轮蜗杆减速机
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳