发表人:folefo 发表时间:2019/7/23 14:20:00  

 

 本栏论题: ABB高压变频器维修风扇故障对高压变频器影响及维修对策  [697]

    ABB高压变频器在正常运行过程中突然出现了跳闸现象,跳闸报警报告显示为重故障。经变频器维修人员检查发现:ABB高压变频器内部冷却风扇发生了故障,导致变频器柜内部环境温度上升,进而致使高压变频器停止运行而跳闸。变频器维修设计的理念是:变频器冷却风扇发生了故障,此时变频器应该报“轻故障”,且高压变频器不应该有跳闸的现象发生;当高压变频器柜内部功率单元柜发生了故障,此时变频器才会发出“重故障”报警,且高压变频器在正常运行时有跳闸现象发生。http://www.cncswx.com
    在对ABB高压变频器进行使用观察后,相关的变频器维修技术人员发现,即使ABB高压变频器柜中任何一个冷却风机出现故障,高压变频器柜中的环境温度在短时内不会发生较大的变化,同时该变频器仍然可以正常的运行工作。如果此时将变频器故障改为“变频器轻故障”,变频器维修人员及时进行维修,则高压变频器不会发生跳闸;当变频器功率单元模块柜中任意一个冷却风扇发生故障,在短时间内功率单元模块的温度迅速升高,这时如果再将故障改为“变频器轻故障”,不会给变频器维修人员多余的时间进行相应的维修处理,所以将该故障改为“重故障”。
    ABB高压[url=http://www.cncswx.com]变频器维修[/url]措施:第一,将变频器内冷却风扇故障改为“轻故障”,减少跳闸故障发生的次数;第二,定期将变频器内部的过滤网进行清洗;第三,定期维修检查高压变频器。
   