注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教高人:45千瓦电机,改自耦降压启动,用三个接触器好,还是两个好?谢谢.
·如何通过端子控制MM440的起停,而通过AOP面板调速。
·变频器在中央空调的节能改造
·LENZE变频器的常见故障及维修
·求教:矿井抽水泵有无应用变频器的必要
·变频器输出可以接变压器降压后再接电动机吗?
·有关温度变送器的校验问题
·Eplan P8电气软件设计中的一些小技巧
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·山社步进马达使用时应注意的事项
·减速电机基本知识
·齿轮的一些基本知识介绍
·减速机怎么选型?
·发电机在现场干燥时,加热方法有几种?
·工控电路板故障后废弃还是维修
·空压机节能柜,节能改造
·PowerFlex700变频器参数设定方法
·变频器器件更换标准
·西门子6SE70系列变频器在纸机传动中的应用
·浅谈变频调速技术在节能方面的应用
·MicroMaster440在电梯控制系统中的应用
·高压变频器及其应用
·智能化软起动器的功能及品种
求职:工程安装(大学本科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
本次介绍AB变频器维修调速运行不稳定问题,AB变频器是由DCS控制系统给定4~20mA电流信号进行调速的。变频器试运行时,给定一工作频率后,变频器出现在给定频率的附近范围内出现频繁加、减速的问题。http://www.cncswx.com 对变频器维修检查时使用信号发生器直接对变频器施加4~20mA调速信号检测时没有出现上述现象,基本上排除变频器因自身存在缺陷的可能性。变频器调速信号从DCS控制柜传输至变频器柜,可能是因通道距离较长容易受到干扰,测量变频器接收到的4~20mA信号确实存在较大波动。 同时,对变频器维修检测发现调速信号电缆的屏蔽层未引至DCS控制柜的接地小铜排上,且DCS控制室的等电位地网也未与主接地网相连接,造成变频器柜内所有信号及电源电缆屏蔽层均悬空,致使变频器在信号线上存在较高感应电压而影响调速信号的传输。 针对上述在变频器维修检测中发现的问题采取维修措施: (1)使用截面积不小于100mm2的铜缆将DCS控制柜的等电位地网与主接地网相连接,并且将信号电缆的屏蔽层进行单端接地,这样可以在一定程度使得变频器上的干扰减小,降低线路感应电压对调速信号的干扰。 (2)调整AB变频器维修输入滤波器参数。通过变频器内部参数调整,增强变频器对模拟输入量的采样处理能力,进一步消除调速信号中的干扰动因素,确保变频器运行保持稳定。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
专业维修变频器
Baldor BSM
Baldor SSB
意大利Motor P
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳