注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软启动器在过载跳闸以后为什么要过半天才能从新启动
·民族品牌凸显 变频器市场三足鼎立
·变频器不正确的电气安装和应用案例分析
·选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题
·MM430变频器P1110参数可以禁止反转
·变频器六大应用故障的排除方法
·现场仪表系统常见故障的分析步骤
·数控机床PLC故障诊断与典型实例
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·山社步进马达使用时应注意的事项
·齿轮的一些基本知识介绍
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·工控电路板故障后废弃还是维修
·电抗器与变频器
·变频器故障处理
·SK700E的使用与选型及特点功能
·为什么都没看到6SE70系列的变频器?
·变频器在桥式卸煤机上的应用
·变频器如何得到更大的制动力
·浮法玻璃生产线冷端控制系统的设计
·三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485)
·DSP专题—基于DSP的电机控制解决方案
求职:仪表维护(中专、工程师)
求职:售后服务(大学专科、在校大学生)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
钢铁厂转炉使用的是西门子S120变频器,但是在投入生产变频器的进线断路器偶尔发生跳电现象。检查变频器的整流器正常,但逆变器报F7802报警即整流或驱动单元未准备好故障,经变频器维修故障复位后又可启动运行。查看S120变频器维修说明书中关于F7802故障的解释为“整流单元或者驱动单元在内部接通指令后没有回馈就绪所引起的故障”相矛盾。http://www.cncswx.com 我们还是决定对西门子S120变频器维修说明书中关于此类故障给出的具体原因进行逐条分析:①是变频器功率单元监控时间短,查询变频器该参数原设置为6s,将变频器维修参数延长至最大值60s后,但故障依然会发生;②变频器内部直流母线电压不存在,但实际变频器维修检测电压根显示正常;③变频器内部驱动组件硬件故障,这显然与故障复位又可以继续运行的结果相矛盾;④变频器输入电压设置错误,事实变频器参数为560V完全符合变频器技术标准。 根据西门子S120变频器抱闸控制逻辑进行维修检测,该信号逻辑结果是变频器OFF1正常停机期间,电机的转速实际值低于转速阈值20r/min,并且该情况持续超出了监控时间,变频器会自动判定为停机,该过程称之为停机识别。因此,当上位机PLC停机命令先于停机识别有效时,变频器则由运行状态回到准备运行状态,属正常停机过程;否则,变频器触发OFF信号出现保护性停机故障。 按照上述西门子变频器维修理论结果,将电机转速实际值低于转速阈值的过滤时间P1228参数修改为1.5s后,从而解决了钢铁厂转炉倾动西门子S120变频器所发生的F7802故障。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
意大利Motor P
Motor Powe
Baldor电机 V
Copley驱动器S
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳