 本栏论题: 高压变频器维修进线、出线保护及控制通道异常故障措施  [968]

    高压变频器维修进线保护包括变频器接地保护,变频器缺相保护,变频器反相保护,变频器不平衡度保护,变频器过压保护等等;变频器出线保护包括输出过压保护,输出过流保护等等。
    (1)接地保护是高压变频器维修进线端子处安装零序互感器装置,当零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元器件不动作。反之,将信号反馈到主监控箱,进而发出保护命令,达到接地故障保护的目的。http://www.cncswx.com
    (2)缺相、反相、不平衡度保护、过压保护等是高压变频器维修进线电压反馈版或者电压互感器进行进线电压采集,再通过CPU板进行运算来判断是否是缺相、反相,进线电压是否平衡、过压。
    (3)输出过压保护。输出过压保护在变频器维修中是依据输出侧电压采样板对输出电压进行采集,如果输出电压过高,系统会自动报警。
    (4)输出过流保护。输出过流保护在变频器维修中是依据通过检测霍尔采集的输出电流,而进行比较判断是否造成过流。
    高压变频维修控制通道异常故障原因一般由以下几种情况:
    (1)光纤连接部位接触不良或光纤头脱落;(2)光纤通信控制板损坏。
    变频器维修检测方法是:判断变频器的功率单元故障还是控制器侧出现故障,将在控制器中光纤板上得同一相得任意一个功率单元对应的光纤与报故障的光纤进行对调,再次上电监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置,说明是光纤控制板损坏,反之则说明是变频器功率单元故障。
   