注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·风机泵类负载的变频器旁路延时设定的注意事项?
·G120变频P8458参数设置的含义
·探讨:16台变频器的控制方案。
·国产变频器之死穴(值得深思的话题)
·变频器的应用维护保养和故障处理
·变频器密码大全
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·60HZ变压器用在50HZ下引发的问题?
更多..
东坡自动化工控博客
技工
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·电机负载时为何电流会变大??
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·台达变频器故障
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·变频器如何带单相设
·富士变频器资料(参数及调试)
·电抗器与变频器
· 降低变频设备维护风险――看法几点
·直流伺服电机结构和速度控制原理
·用脉冲方式设定电机速度的优点
·直接转矩控制技术在电铲车行业上的应用
·常用电机与控制—测速发电机
·大型高压电动机的起动设计
求职:电气维护(大学专科、技师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
ABB变频器(ACS80007-01203)加速时跳闸,控制盘上显示:0VERCURRENT(2310),输出电流过大。http://www.cncswx.com 故障发生的原因:造成变频器维修的原因为加速时间是否设置太短:电流上限设置是否太小;逆变器半导体元件、电流互感器和驱动板电路存在短路。 处理方法:变频器维修要检查加速时间和减速时间参数设定是否太短:将变频器设置参数2202 ACCELERTIME(加速时间)和2203 DECELER TIME(减速时间).重新进行放大设定;检查发现因故障需要变频器维修更换损坏的变模块IGBT和驱动板。 ABB变频器(ACS80007-01203)控制盘上显示:4210 故障原因:变频器的绝缘栅双极晶体管(IGBT)温度过高,故障跳闸极限为100%。由于车间现场环境温度过高,配电室空调损坏或电机功率不符所引起。 变频器维修方法:检查环境条件;检查通风状况和风机运行状况:检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫:检查电机功率是否超过了单元功率。 ABB变频器(ACS80007-01203)上电后控制盘上显示:SHORTCIRO(2340) 故障原因:电机电缆或电机短路:逆变器单元的输出桥故障。 变频器维修方法:检查电机:检查电机电缆:检查电机电缆不含有功率因数恔正电容器或浪涌吸收器;配置正确的校正电容器或浪涌吸收器。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
日立变频器J100系
Motor Powe
Copley驱动器A
BALDOR直线电机
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳