发表人:folefo 发表时间:2019/4/2 16:54:00  

 

 本栏论题: 安川电梯变频器维修分析开关电源及SC故障维修  [1173]

    安川616G5电梯变频器维修案例1
    故障现象:变频器没有任何显示而且伴有刺耳的噪声、检测控制端子没有电压、DC12、24V的风扇不工作。http://www.cncswx.com
    现象分析:根据经验以及变频器维修检测得出导致刺耳噪声的的原因在于开关电路发生短路进而导致脉冲变压器发出噪声,极有可能是开关电源在使用过程中应损坏所致。
    解决措施:根据变频器维修开关电源的型号更换同类开关电源,其他元器件如有损坏一起更换。因为当确定为开关电源损坏时,如果开关管已损坏,其他外围元件很可能连带损坏,要逐个进行检查,将损坏的元件换好后,试机前最好将电源的负载断掉,接上假负载,以免修好的电源输出电压过高而烧坏主板。
    安川G7电梯变频器维修案例2
    故障现象:客户使用过程中表示是变频器报“SC”过流问题,导致不能运行,经过变频器维修人员检测后,综合多方面因素以及数据显示为变频器发生故障导致不能运行,对变频器内部检查进一步确定为变频器IGBT模板应发生损坏所致。
    故障处理:现场维修更换变频器IGBT模板,通电后运行测试,检测没有问题,电梯恢复正常运行在此处理过程中,需要注意的是除了过电流故障之外,电机抖动,三相电流、电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象的发生都有可能是由于IGBT模块损坏造成的。