注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器不正确的电气安装和应用案例分析
·现在变频器都是模拟量输入的,有脉冲输入的吗?
·制动单元与制动电阻的选配
·电动机起动时应注意的问题2
·绕线式电机的改造
·变频空调如何节能,感觉以往的帖子都没说到要害
·接近开关和光电开关
·多台工控机和S7-200 PLC之间的通信问题
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·西门子G110 如何进行通讯
·减速机怎么选型?
·减速电机基本知识
·磁珠及其在开关电源中的应用分析
·变频器器件更换标准
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·低压变频器瞬时断电保护
·DSP专题—DSP发展应用纵横谈
·变速器综合性能试验台体系结构及控制软件开发
·煤矿通风机中变频变压调速系统的应用
·精密计量泵及其控制
·张力控制器简介
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:产品研发(大学专科、工程师)
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
下面介绍安川变频器维修因各个部件损坏会出现的现象。 (1)安川变频器维修主控板损坏。可能导致操作面板没有显示,电机的动作迟钝,动作中出现抖动,或者没有动作。外部指令不能接受,多功能输入信号没有显示(U1—10没有变化)。 (2)安川变频器维修驱动板损坏。会导致电机控制时无动作,或者电机旋转时抖动很厉害。这种情况变频器有时不报任何故障,可将驱动板拆下,用万用表的欧姆档检测IGBT 的门机触发极给定端,检查各个端的电阻是否平衡,如果出现100Ω以上的差别,说明触发电路已经有元件损坏,需要更换驱动板。 (3)安川变频器维修IGBT、保险烧坏。变频器会报PUF 故障。每次IGBT 烧坏后,至少有一个保险烧坏,应先更换保险,再按照第2条检查驱动板。维修好后上电运行前注意观察历史故障(可能历史故障主要为OC,OL2,OV)及启动电流和直流母线电压的最高值和最低值,按照需要对参数重新调整。如果是开环控制,有时需要对电机做一个静态自学习。 (4)安川变频器维修启动电阻损坏。会出现直流母线上的接触器不吸合,控制面板无显示,在上电的时候听不到接触器吸合的声音。更换了启动电阻后还应注意检查制动单元是否有短路、对地短接的现象。 (5)安川变频器维修制动单元烧坏。变频器报OV 故障,并且电机在减速和停止的过程中制动单元上的红色二极管指示灯不闪烁。可将制动单元拆开,测量里面的保险是否已经烧断,制动斩波的IGBT 是否已经被击穿。 安川变频器维修具体方法为,用万用表的二极管档分别将红黑表笔接IGBT 上的E,C两端,如果都为接通状态,说明IGBT 已经被击穿,保险肯定也被烧坏。更换制动单元之前,要注意检查控制柜到制动电阻箱之间的线是否有短路、断路、对地短接的现象,先将外部原因查清楚后再上电。http://www.cncswx.com
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
日立变频器L200系
Copley驱动器A
Baldor BSM
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳