    雷达液位计的输出信号有485和4-20mA两种,下面就介绍下4-20mA雷达液位计的参数设置 。
   
   
    雷达液位计在安装完成后需对其进行参数的设定。一般情况下要注意下面几个参数:量程、低位调整值、参考零点、空高和料高的选择。
    雷达液位计http://www.dkmcn.com/
   
    低位调整值是以安装雷达的法兰盘为参考零点,到液体底部的距离。这个值是不能超过量程的,换句话说就是低位调整值必须小于量程。参考零点对应4mA,低位调整值对应20mA。测量法兰到液体底面的距离即低位调整值输入雷达。选择要显示的数值是料高还是空高即可。在实际应用中用万用表的mA档测雷达的电流值。注意雷达实测电流得40s后才能显示出来。用所得的电流值用公式算出液体的液位。假设液位值偏小200mm(最小值 –空高=液位)须调整偏移量,按编程器的OK键找到显示这一参数项,偏移量数值减去200即可达到要求。