发表人:银河电气 发表时间:2016/5/18 15:33:00  

 

 本栏论题: 高压电缆载流量计算  [714]

    
      高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV以上的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
      对于35KV以下的电缆,载流量还是和一般的电缆一样计算。对于35KV及以上的电缆,应该按照经济电流密度来进行计算载流量。
      对于35KV以下的电缆:可以参考常用电缆载流量对照表
      也可以使用电缆载流量在线计算工具[url]http://www.vfe.cc/NewsDetail-1105.aspx[/url]
    一、高压电缆载流量计算公式
      对于35KV及以上的电缆,在理论上讲,高压电缆载流量计算公式:
      最大载流量(J)=电缆断面积(A:mm2)×经济电流密度(J :A/mm2)
    电缆经济电流密度表:
    导线材质 年最大负荷利用小时
    3000小时以下 3000--5000小时 5000小时以上
    铜芯 2.5 2.25 2.00
    铝芯 1.92 1.73 1.54
    经济电流密度的单位是:安/平方毫米
    二、高压电缆载流量的影响条件
      以上公式为理想的条件下,高压电缆载流量的计算,对于实际使用中,电缆系统运行环境及运行参数对导体截面选择有非常大的影响,相同导体截面的电缆在不同环境和运行条件下,其载流量差别非常大。下面本文将逐个分析影响电缆载流量的各种因素。
    1电缆的埋设深度
      为了保护埋设于地下的电缆,减少或者避免外力对其影响,一般电缆线路均要保证一定埋深。但是随着埋深加大,电缆散热条件也随之变差,在允许最高运行温度相同的条件下,电缆载流量也随埋深加大而变小。
    2多回路电缆的互热效应
      当电缆多回路以密集形式敷设时,由于互热效应将使多回路电缆之间散热条件变差,所以载流量也相应地减少。
    3同回电缆相间距的影响
      与多回电缆间互热效应类似,同回电缆相间也存在互热效应。
    4电缆系统周围土壤温度
      电缆截面选择也就是确定电缆允许电流,而允许电流是由芯线允许温度决定的。芯线温度不但与电流有关,也取决于周围媒介温度与热阻。故埋地电缆周围土壤温度对载流量有较大影响。
    5土壤热阻系数
      在初步评估电缆载流量时,如土壤没有非正常地干燥或与热性。
      通常对于较大规模的电缆系统,要求在设计前进行线路勘察时,作较详细测量,确认线路沿线土壤热阻系数。另外也应考虑到土壤热阻系数随季节变化。
    6其他相关数据
      若电缆不是直埋敷设而是敷设在导管中,再埋设在地下,则除了需要收集以上的运行和环境数据外,还需导管的热阻系数,其也是影响电缆载流量的重要数据。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳