 本栏论题: 阻燃电缆的断芯查找方法  [531]

    随着我国经济快速发展,电缆行业也得到了巨大的发展。电缆根据使用的性能的不同有很多种类的电缆,计算机电缆、阻燃电缆、控制电缆等一百多种的电缆。在过去的几十年里,我国的线缆制造业所形成的成产力,让世界都刮目相看。在我国电力工业、轨道交通业、数据通信业、汽车业以及矿井等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也在快速的增长,电缆业在未来的发展中将有很大的空间。电缆在使用的时候可能会出现一些故障,如电缆击穿、电缆导体受损、断芯等一些故障。阻燃电缆的导体在截面的面积小,在制作成缆的时候、挤塑过程中可能被拉断。那么怎样检查阻燃电缆的断线呢?
      
    一、通电电容的方法
   
    一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。
      
    二、电容法和感应法相结合:
      
    这种方法是使用于缆芯的断芯,这就要求缆芯外没有包覆金属层且没有挤包护层。在查找的时候先用电容找出电缆断线的大致位置,然后用感应电压法在精确的查找断线点,这种方法是很简单快捷的,也是目前使用最多的一种方法。感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电压,另一端及其它芯子接地,然后用可发以光信号的感应笔进行测试,测试时当感应笔从断芯处滑过时,信号会发生变化,这样可以精确地查找到电缆断线点的。
      
    三、恒流源和电桥法相结合
      
    这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿,然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点,也是经常使用的一种方法。