注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请问如何判断接近开关坏了?
·流量计-测量高粘度油类的方法
·关于传感器几线制的问题
·有个干扰问题来请教各位老师
·关于PT100的使用
·请教:NPN和PNP接近开关怎样分辨?
·关于变频器和PLC在行车上的运用
·西门子S7-200 PLC的网络结构
更多..
梅特勒托利多工控博客
高级工程师
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·传感器产业的未来格局
·几种常用流量计的介绍
·浮法玻璃工艺技术方案
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·格雷母线定位之布料小车
·现场仪表系统常见故障的分析步骤
·磁性联轴器与霍尔传感器
·格雷母线定位之叶轮给煤机
·电气相关知识
·常用温度测量技术及其接口电路
·红外测温仪工作原理及正确选择
·条码阅读器基本原理
·单总线数字温度传感器的自动识别技术
·虚拟仪器综述
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:工程安装(硕士研究生、在校大学生)
求职:仪表维护(大学本科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
压力变送器在日常使用过程中,经常会出现压力指示不正确的现象,今天,我们就来帮大家分析一下压力变送器压力指示不正确的原因以及解决方法。 1:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。 2: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 3: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。 4: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 5:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。 6:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。 加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。 7:压力变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 8:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、不能再带其他负载;2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。压力表校验器 9:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地 10:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线 11:压力变送器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。如需要了解更多详情请登录公司网站:http://www.yb1518.com http://www.yb1518.net 电话:0517-86500226 86500336 传真:0517-86800636
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
罗斯蒙特HART37
Rosemount3
接近开关,G15-3
拉压力传感器
RKC温控仪
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳