    A、对微机母差保护来讲,该线路所接母线小差将出现差流,此时母差保护会自动修正该刀闸辅助接点位置,并报开入异常信号。
    B、对于线路保护电压通过本开关母线侧刀闸辅助接点进行切换来讲,母线侧刀闸辅助接点接触不好,本线路保护的交流电压切换回路会出现异常,还会使 I、II母电压切换继电器均不动作,开关在合位则报交流电压断线信号。
    C、如果此时进行是母线倒排操作,则“电压切换继电器同时动作”信号在倒排过程中不会出现。若电压切换继电器为自保持,则在倒排操作完成后可能出现该线路已经接到另一段母线运行而保护所取母线二次电压依然为原来所接母线二次电压的情况,此时若原先所接母线停电或失压,则该线路保护交流电压断线。
    D、对离线式的五防系统,综自后台采集不到刀闸的正确位置,无法向五防主机发送刀闸的正确位置, 可能影响到正常的操作。对在线式的五防系统则五防主机可能判错刀闸位置,影响到正常操作。
   
    关于隔离开关触点翻转不到位的原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   