发表人:iacmall1 发表时间:2014/12/4 10:18:00  

 

 本栏论题: 教您如何设定断路器参数  [687]

    断路器的额定运行短路分断能力(Ics)是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,其试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icu的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格(O—Open表示分断操作;C-Close表示闭合操作,CO—表示闭合操作后紧接着分断操作;t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3分钟)。
      额定运行短路分断能力Ics的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。我国国家标准GB14048.2规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。
      一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。(B类断路器为50%、75%和100%,B 类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。
   