注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·我国的交流电压和频率为什么是220V/50Hz
·发急张常用的实物电路图
·线径用AWG表示还是用mm2表示,哪一个更科学?
·什么是一次消谐与二次消谐?
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·软启动器专题知识教程
·困惑的话题:多台变频器公用一个直流母线的方案
更多..
党先生工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·关于隔离开关的发展趋势
·中级电工试题
·热继电器的选择
·三相交流电源的相序测定的简单方法
·怎样用万用表判断电容器的好坏
·电动机熔断器的运行与维修
·断路器常见的触头形式有几种
·如何确定选择三相或两相保护热继电器
求职:产品研发(大学本科、工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:产品销售(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
某10kV出线由运行转检修时,发现操作面板分闸状态指示不亮,弹簧储能指示灯不亮;后台监控实时装置中分闸指示与弹簧储能指示也无法显示。对控制回路连线及电源进行检查,发现无任何异常。于是初步判定为操作机构故障。对操作机构箱进行拆箱检查,发现分、合闸回路主操作机构连杆与辅助触点同步动作的连杆螺栓松动,造成分、合闸时辅助触点不能同步动作,而本次故障巧合的是:辅助触点所有分、合触点均处于断开状态,故造成了分、合、储能状态不能正常同步显示,从而断路器不能正常远动分、合闸的故障。 处理办法:将分、合回路主操作机构连杆与辅助触点同步动作的连杆调整至合适的角度,并将螺栓调整紧固,使其在分、合动作过程能正确、可靠、灵活、不卡涩地动作,修复后一切正常。 关于高压断路器辅助触点螺栓松动导致不能分合闸的故障解决方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
590+直流调速器
可控硅电压调整仪
智能温控表
空压机节电器
户外高压真空断路器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳