 本栏论题: 教您如何解决高压断路器辅助触点螺栓松动导致不能分合闸的故障  [1174]

    某10kV出线由运行转检修时,发现操作面板分闸状态指示不亮,弹簧储能指示灯不亮;后台监控实时装置中分闸指示与弹簧储能指示也无法显示。对控制回路连线及电源进行检查,发现无任何异常。于是初步判定为操作机构故障。对操作机构箱进行拆箱检查,发现分、合闸回路主操作机构连杆与辅助触点同步动作的连杆螺栓松动,造成分、合闸时辅助触点不能同步动作,而本次故障巧合的是:辅助触点所有分、合触点均处于断开状态,故造成了分、合、储能状态不能正常同步显示,从而断路器不能正常远动分、合闸的故障。
      处理办法:将分、合回路主操作机构连杆与辅助触点同步动作的连杆调整至合适的角度,并将螺栓调整紧固,使其在分、合动作过程能正确、可靠、灵活、不卡涩地动作,修复后一切正常。
   