发表人:北京无线联 发表时间:2014/9/1 9:39:00  

 

 本栏论题: KCO系列一氧化碳传感器  [600]

    KCO系列一氧化碳传感器接线、维护及使用说明书V3.00
    安装使用传感之前,请仔细阅读本说明书,以便正确地使用和维护。
    一、概述
    KCO-R4传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境一氧化碳浓度的测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。隔离型进口485通信芯片,使传感器性能可靠、使用寿命长、响应速度快。多种型号多种输出方便使用.
   
    2.技术参数
   
    量 程: 0~1000 ppm
    精 度: ± 30 ppm±5%
    工作环境: 0~50℃,0~95%RH (无凝结)
    工作场合: 机房 车间 矿井 地下停车场
    储存温度: -30℃—70℃
    工作原理: 电化学
    响应时间: <30S 达到变化的 90%
    取样间隔: 3S
    电源供电: 24V
    功耗: 峰值< 160mA 正常<50ma<>
    输出形式: RS485 (MODBUS -RTU)
    2.2.2安装方式
   
    壁挂螺钉固定
    将光一氧化碳传感器在安装表面放置好,螺钉直接攻入安装板或墙壁。
    2.3.1供电及通讯端接线方式
   
    红线: 供电正 黑线: GND
    蓝线:RS485- 绿线: RS485+
    (因期具有爆炸因素所以485输出信号线与其他常规型传感器的信号输出线相反)
   
    二、注意事项
    1.请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符;如有问题请尽快与我公司联系。
    ⒉使用前请确认电源输出电压是否正确;电源的正、负与产品的正、负接线方式,保证被测范围在我公司产品相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询我公司。
    ⒊安装光二氧化碳变送器时,应保证受光面的清洁并置于被测面。从而更好的保证
    ⒋使用时严禁有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响使用或导致传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。请勿在高温高压环境下使用。
    ⒌用户在使用时不得自行拆卸,更不能触碰膜片,以免造成产品的损坏。
    ⒍严禁变送器壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
   