注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·涡街流量计测量流量时影响准确计量因素的分析
·压力表缓冲弯的分类和在压力表安装中的作用
·高温热电偶保护管:陶瓷管、高铝管、95/99刚玉管的耐温区别
·压力传感器特性参数及其释意
·激光位移传感器用于公路路面平整度测量
·请教关于温度变送器的问题,谢谢!
·求助顺序控制的问题
·电机如果匝间短路,表现为什么现象?是不是三相电流不平衡?
更多..
一起来看看工控博客
技工
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·几种常用流量计的介绍
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·传感器产业的未来格局
·热处理行业记录仪选择说明
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·数字称重传感器的应用特点
·PNP与NPN型传感器
·磁性联轴器与霍尔传感器
·格雷母线定位之布料小车
·增量编码器简(转贴)
·热电阻二、三、四线制的接线的意义
·温度传感器
·LabView 实现远程数据采集与传输
·热电偶的基本知识—热电偶的结构形式
·用途广泛的射流流量计
求职:仪表维护(大学本科、助理工程师)
求职:产品研发(大学本科、工程师)
求职:工程设计(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
原问:有一台EJA双法兰液位计用于测汽包液位,现在液位计与玻璃板指示差很多,玻璃板液位满了,双法兰指示48%,求助怎么处理?以及具体处理步骤?谢谢,如果在现场怎么调校? 最佳答案: 双法兰测量锅炉液位比较少的,看来温度不高吧。 首先这两个液位计的基点和量程要确保是一致的,其次在分别检查两个仪表是否准确。 如果两个液位计的基点和量程要确保是不同的,就要按照实际的值来校对。 双法兰液位计量程值不用变,对一下零位:锅炉液位降到零位,变送器对零位,如果不能做到那么关死引压阀,脱开双法兰(不拆除),来对零。2 c) 或者双法兰液位计是好的,那么这样设置:零位---量程:-毛细管内硅油的液柱---(锅炉满液位水柱-毛细管内硅油液位) 其它答案: 1,这种状况就是变送器在设置量程时的密度与现在实际使用时的密度不同造成的,因为变送器在设置量程时的密度大部分是理论密度或者一个大体的约数,而实际应用中的锅炉汽包液位中的水的密度受压力、温度影响较大,因此造成测量不准确的原因。如果这种状况持续存在就要进行量程重新设定,如果只是开停工或者异常状态下的临时性不准可以不用管它 2,很简单,玻璃杯液位计空时给差变置零位,满时置量程就可以了 3,你需要知道锅炉水的密度,然后pGH,就行了。例如密度是0.8,上下法兰中心距是2米,这样差压就应该是:0.8*2*9.8=13.72KPa,把这个数直接如入做为量程量,然后海需要做个零点迁移,零点迁移需要知道你毛细管密度,一般EJA的毛细管密度由两种,一种是0.7,另一种是1.07.这要看你的仪表型号。说明书上有,自己查一下,如果密度是1.07,那上面的例子负迁就是:1.07*9.8*2=20.97,那么你的这个表的量程就应该是 -20.97~-7.25 4,介绍一个最简单的:把双法兰与工艺测量链接处拆开以确保模盒对大气(挂在工艺链接法兰上),这时置零,仪表零位解决,根据工艺法兰中心距直接ρgh量程解决,退出手操器。 资料来源:http://www.xahangsi.cn
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
编码器TMA编码器
4~20mA绝对型编
TMx系列编码器
AUTONICS传感
GE 德鲁克压力传感
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳