发表人:abg188 发表时间:2013/12/11 16:58:00  

 

 本栏论题: 浅析差压变送器的常见故障  [680]

    
    差压变送器产品的常见故障有变送器输出信号不稳、差压上去,差压变送器输也上不去、差压传感器密封圈的问题,以及差压变送器与指针式差压表对照偏差大,下面我们就对这些差压变送器的常见故障做详细的分析。
    1、差压上去,差压变送器输也上不去
    此种情况,先应检查差压接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
    2、差压传感器密封圈的问题
    加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是差压传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时差压介质进不去,但在差压大时突然冲开密封圈,差压传感器受到差压而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
    3、差压变送器输出信号不稳
    这种故障有肯是差压源的问题。差压源本身是一个不稳定的差压,很有可能是仪表或差压传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
    4、差压变送器与指针式差压表对照偏差大
    出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的差压敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
    差压变送器故障的起因,可能是因为其安装调试的不正确,也有可能是产品内部零件出现问题而引起的,如果大家在使用差压变送器时,出现以上文中的故障,就可按照文中的思路去维修。