 本栏论题: 低压配电系统的设计原则是什么?  [1381]

    低压配电系统的设计原则是什么?
    (1)低压配电系统应满足供电可靠性和电能质量要求,应注意接线简单、操作方便安全、有一定的灵活性。配电系统的层次不宜超过二级。
    (2)同一生产流水线的低压用电设备尽量由同一母线或线路供电,如果用电设备过于分散,可由不同变压器供电,但这些变压器应接在同一段高压母线卜。平行的生产流水线及互为备用的机组,宜由不同的母线或线路供电。
    (3)配电系统的设计应便于维修,如果工段比较固定时,一个大厂房可分二段配电;多层厂房宜分层设配电箱,各个独立单元可设单独的电源开关。
    (4)单相用电设备应适当配置,力求三相平衡。由单相负荷不平衡而引起的中性线电流不得超过变帐器低压线圈额定电流的25%(或按制造厂规定)任一相电流不得超过额定电流值。冲击负荷及容量较大的电杆设备宜占其他设备分开,单独供电。
    (5)为了假日或轻负荷时能切除部分变压器,相距较远的变电所低压侧宜敷设联络线。
    (6)由建筑物外引来的线路应在屋内进线处装设开关设备,亦便于维护操作。