答:超声波流量计安装的技术要求是:
(1)保证直管段长度的要求,具体长度按制造厂说明书执行.参考值为表前15D.表后5D,
(2)流量计水平或垂直安装为佳,原则是管内必须充满流体.
(3)换能器不能安装在管道未充满流体处、液体向下流动、离弯头太近、管内有沉淀物堆积等。在水平布置管线上安装流量计,其换能器不要安装在管的上侧或下侧,否则换能器表面易受到气体或颗粒影响,使测量不准。
(4)对于外夹装式的换能器,应特别注意安装尺寸要准确.声耦合要好。超声换能器与管壁(壁面打磨干净)之间的声耦合(声接触)是通过油脂完成的。插入式换能器和内置式换能器的每对换能器之间应相互对准;声程应精确测量。
(5)管内径尺寸应精确测量。