 本栏论题: 几种介损的数字化测量方法  [1034]

    几种介损的数字化测量方法
   
      数字化测量方法的原理是利用电缆故障测试仪传感器从试品上取得所需的信号U和I,经前置预处理电路数字化后送至数据处理计算机或单片机,算出电流电压之间的相位差△ψ,最后得到tanδ的测量值。
    1:过零电压比较法
      过零电压比较法是测量两个频率相同,幅值相等,相角差小的正弦电压波之间的相角差的方法。满足上述条
      这种方法的特点是电路简单,对启动采样电路、A/D转换电路要求不高,三相钳形相位伏安表可以直接显示向量图,尤其适用于各供用电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。且以过零点附近两个正弦波的平均电压差来评价两正弦波的相位差,所以抗干扰扰能力强。但要求满足的测量条件十分苛刻,如要求两个被测的正弦波谐波分量和谐波相位相等,增大了测量难度。
    2:过零时差比较法
      这是一种将相位测量变为时间测量的方法其原理见图3。系统先通过采样电路捕捉电流和电压信号的过零点,然后通过一系列的逻辑转换电路形成宽度为△t的方波信号。由于方波的宽度反映了电流电压信号的相位差,所以通过测量△t即可求出试品的介损值。
    该方法具有测量分辨率高、线性好、易数学化的优点。但误差因素有时对测量结果影响很大,从而限制了应用。其中最重要的误差原因是由于零线漂移和波形畸变而导致信号过零点偏移。
    串联谐振www.hb1000kv.com

以下是关于《几种介损的数字化测量方法》论题的回复(共1篇)

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/7/8 0:59:00

支持(454) | 反对(341)

 

    很对