注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 传感器及仪器仪表论坛 -- 流量测量论坛

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:abg188 发表时间:2013/6/17 14:54:00  

 

 本栏论题: 孔板流量计实例  [918]

    (1)山东滨州石化有限公司选用ABG仪表生产的孔板流量计,口径为DN80,测量介质为石灰浆,量程为100m/h,出厂使用的励磁频率为6.25Hz(当时励磁频率还不可通过键盘设置)。
    安装后用水调试时,仪表运行正常,当测量工艺介质石灰浆时,仪表输出跳动非常严重,从80m3/h到120 m3/h.仪表无法使用。
    在现场详细了解了介质工艺情况后,得知介质中含有大量的颗粒,为典型的液固两相介质,在仔细分析仪表本身运行情况后确认仪表工作正常,经过研究认为仪表输出波动应为两相介质中的固态颗粒引起,为了解决这一问题,对转换器的单片机软件进行了修改,增加了12.5Hz和25Hz两个频率,同时增加了励磁频率的键盘控制,现场采用25Hz的励磁频率,对仪表重新标定后,仪表运行相当稳定,问题得到了圆满解决。
    (2)吕梁东辉焦化煤气有限公司选用ABG仪表公司生产的KF20孔板流量计,口径从DN25一DN200,其中DN200用于测量有较多固体物质的水煤灰浆液。在测量时同样出现输出波动现象,出厂时公司设置的励磁频率默认值为6.25Hz,用户通过电话反映了具体现象后,我公司建议用户现场通过键盘将励磁频度设置为12.5Hz,更改设置后,仪表输出稳定,运行正常。
    通过以上对孔板流量计励磁频率的分析和实例分析可以看出,孔板流量计的励磁频率对液固两相介质的测量具有非常严重的影响,只有选择合适的励磁方式和励磁频率,仪表才能得到满意的测量结果。现在出现了所谓的三值励磁技术和双频励磁技术,但每种励磁方式都有各自的优缺点,我们相信随着现代单片机技术和仪表智能化技术的发展,一定会有更完善、更先进的励磁方式出现,让我们拭目以待。

以下是关于《孔板流量计实例》论题的回复(共1篇)

回复人:instinct 

 回复时间:2013/10/3 21:30:00

支持(312) | 反对(301)

 

    更多传感器技术交流请登陆传感器论坛http://www.cgq.so

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳