    变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
   
    1 直流电阻测量
    1.1 测量方法
    测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,绝缘子测试仪可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。
    1.2 注意事项
    在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:
    1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;
    2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;
    3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误。
    2 测量结果分析
    2.1规范要求
    根据规范要求,三相变压器应测出线间电阻,有中性点引出的变压器,要测出相电阻;带有分接头的线圈,在大修和交接试验时,要测出所有分接头位置的线圈电阻,在小修和预试时,只需测出使用位置上的线圈电阻。由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及测量接线方式的不同,测出的三相电阻值也不相同,通常引入如下误差公式进行判别
    △R%=[(Rmax-Rmin)/RP]×100%
    RP=(Rab +Rbc +Rac )/3
    式中 △R%――――误差百分数
    Rmax――――实测中的最大值(Ω)
    Rmin――――实测中的最小值(Ω)
    RP――――三相中实测的平均值(Ω)
    规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%,1600KVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%。
    2.2 有关换算
    在进行比较分析时,一定要在相同温度下进行,如果温度不同,则要按下式换算至20℃时的电阻值
    R20℃=RtK, K=(T+20))/(T+t)
    式中 R20℃――――20℃时的直流电阻值(Ω)
       Rt――――t℃时的直流电阻值(Ω)
    T――――常数(铜导线为234.5,铝导线为225)
       t――――测量时的温度
    为了确定缺陷所在的相别,对于无中性点引出的三相变压器,还需将测得的线间电阻换算成每相电阻。设三相变压器的可测线间电阻为Rab、Rbc、Rac,每相电阻为Ra、Rb、Rc,当变压器线圈为Y型联接时,相电阻为
    Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2
    Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2
    Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相电阻等
    于0.5倍线电阻;当变压器线圈为△型联接,且a连y、b连z、c连x时,
    Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)
    Rb=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)
    Rc=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)
    当变压器线圈为△型联接,且a连z、b连x、c连y时,
    Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)
    Rb=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)
    Rc=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)
    式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相电阻等于1.5倍线电阻。
    3 实例分析
    从实际测量结果中可以看出,引起变压器线圈电阻值超出规范要求的因数很多,在测量技术上主要有电桥精度不够、测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大、变压器充电时间短、电桥的电压不足等;在变压器本身上,主要有分接头接触不良、线圈或引线焊接不良、断裂、套管导杆与引线接触不良、线圈匝间、层间、相间发生短路等。对于三角形接线的变压器,如果从电阻数值上已经反映出缺陷只在一相时,可按下列简化式求得相电阻进行分析确定,即当Rab=Rbc≠Rac,则Rb=Rc≠Ra。
    接地电阻测试仪www.hb1000kv.com/product/dwjddzcsy.html
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳