    电力系统中继电保护装置缺陷处理
    电力系统继电保护装置在长期运行过程中可能会出现一些危及电网安全稳定运行的缺陷。常见的缺陷种类及原因分析归纳如下:
    1.直流接地缺陷
    接地支路的接地点查找基本原则是先室外后室内,先电缆后装置,先老化设备后新设备。此外,在查找直流接地时,避雷器测试仪断开直流电源可能会对保护装置和二次回路有影响,要注意做好安全措施,必要时可瞬间打开跳闸压板。
    2.信号回路缺陷
    信号回路缺陷通常比较直观,主要发生在指示灯、光子牌、光耦等设备上。这些设备由于长期带电或经常冲击带电而损坏,处理办法即更换新元件。
    3.控制回路缺陷
    控制回路缺陷主要发生在断路器的操作回路,其二次接线涉及的元件和地点较多,主要由控制把手、指示灯、操作箱、断路器机构的跳合闸线圈、辅助接点及相关闭锁回路组成。控制回路缺陷一般发生在设备停送电、保护动作、自投装置或重合闸动作时。