发表人:变频 发表时间:2013/4/5 16:28:00  

 

 本栏论题: MM430变频器的手动与自动模式时的控制参数切换问题?  [2253]

    MM430变频器是离芯式风机/水泵专用的传动设备,由于此种设备的特殊控制要求,其面板BOP-2上本身设有手动与自动操作模式切换键.然而许多用户要求更该BOP-2的手动或自动模式的缺省命令或速度信号源(实际上MM430的手动和自动模式的切换是通过两套参数的切换实现的.)
    MM430变频器缺省的手动操作模式时命令源和速度源均为BOP-2面板控制的.自动操作
    模式的命令源为外部端予1,速度源为模拟输入口1.(速度见P1070. 011,命令见P840. 011).
    这些信号源是可更该的,如用户希望手动时速度为模拟输入1,自动时为PROFIBUS通讯的信号则设定P1070. 1=755.O,P1070. 0=2050.1.
    另外MM430变频器的手动和自动模式的切换键也可更该为其它方式如I/O端子,例如利用端子3来切换,设定P810=722.2,P703=99.