注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变频器输入输出电抗器、直流电抗器的作用
·变频器在速度开环时电机运行正常,速度闭环时就出现不稳定?
·伺服电机和步进电机比较
·台达F系列变频器接线图
·Profibus 控制MM4变频器的PZD1的过程控制命令
·电动机起动时应注意的问题2
·关于使用S7-300/400组织块
·谁有比较好的中间寄存器M分配方法
更多..
ゞ.o兵ぁ工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·台达变频器故障
·国内高压变频器现状
·电机负载时为何电流会变大??
·减速电机基本知识
·三垦推出新品变频器
·空压机节能柜,节能改造
·变频器常见的十大故障现象和故障分析
·慧控人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
·三菱变频器无故障但不启动
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·多分布交流传动系统的计算机实时通讯技术
·DSP专题—DSP发展应用纵横谈
·作为降压软起动形式之一的磁控软起动
·电动机的使用维护
·同步电机的工作原理
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
求职:产品销售(大学本科、助理工程师)
求职:现场调试(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
软启动和降压启动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我最近用一软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题: 1,达到全压启动时(即电机达到额定转速时),时间很长,有7-8分钟. 2,电机在加速过程中,电机的发热量很大,电机表面温度很高,很烫手! 以上是否属于正常情况?如否,电机表面温度为多少时属于正常.请高手指教
以下是关于《软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题》论题的回复(共3篇)
回复时间:2005/9/24 23:15:00
支持(563) | 反对(1160)
回复:to:bj 我启动电流在1.5倍啊,不能再高。虽然启动时间下降,但电机表面温度更高,还会出现冒烟现象。
我启动电流在1.5倍啊,不能再高。虽然启动时间下降,但电机表面温度更高,还会出现冒烟现象。
回复时间:2005/9/24 14:07:00
支持(785) | 反对(599)
回复:55度以下都属正常。 55度以下都属正常。37度以上就会感觉到烫手。 没听说过5.5kw电机需要启动7-8分钟的。没有搞错吧。适当调整低启动限电流。
55度以下都属正常。37度以上就会感觉到烫手。 没听说过5.5kw电机需要启动7-8分钟的。没有搞错吧。适当调整低启动限电流。
回复时间:2007/8/16 3:58:00
支持(750) | 反对(694)
是的
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Baldor电机 C
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳