发表人:hb1000kv 发表时间:2012/3/29 11:20:00  

 

 本栏论题: 继电保护装置动作所要求的时间  [1385]

    在上面我们简单介绍了llc变频串联谐振转换器的基本架构,现在我们将会详细的介绍llc串联谐振装置唤起在region-1及region-2的各区间电路动作及级数学分析。在分析过程中,为了简化分析,我们假设:
   
      1. 功率开关只考虑本体二极体及输出电容,其他参数视为理想。
   
      2. 输出电容很大,可视为一个电压源
   
      参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/bpclxz.html
   
      在每一具体情况下必须确定系统发生短路时,母线上的剩余电压,并由此出发来确定对继电保护装置动作所要求的时间。
   
      根据发电机运行稳定性的条件,切除短路所容许的时间也取决于发电厂母线上的剩余电压,并由专门的计算来确定。
   
      在某些情况下,动作迅速的要求与选择性的要求也有抵触。当不可能同时满足这两个要求时,按照对用户损失最小的原则,容许满足其中一个要求。在大多数情况下,特别是为了维持系统中发电机运行稳定性而要求保护装置动作迅速时,则宁愿服从动作迅速的要求,令微机继电保护测试仪无选择性的切除某些线路。但这时可以利用aiib将被无选择的切除的线路再度投入,以补救保护装置的无选择性动作。
   
      故障切除的时间是切断短路电流的保护装置的动作时间t及断路器动特性分析仪动作时间t两者之和,最普通的断路器具有0.15-0.1秒的动作时间。为了保证上面指出的以t=0.2秒的时间切除故障的要求,当用这种断路器时,保护装置应当以t=0.05-0.1秒的时间动作。当必须得到小于0.2秒的切除时间时,保护装置还应该更快的动作,创造动作迅速的保护装置是继电保护技术中重要的和困难的任务。
   
      参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/wjjdbhcsy.html
   
   