发表人:hb1000kv 发表时间:2012/2/25 14:39:00  

 

 本栏论题: 回路电阻测试仪(断路器)用途及其原理2  [683]

    高压断路器导电回路电阻测试仪的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。回路电阻测试仪的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻测试仪值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
   
      由于开关触头之间存在氧化膜,如果用较小的电流检测,由于氧化膜的影响测试结果一般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的,理论上,测试电流只要不超过额定电流,应该是越大越好,但规程在制定的时候考虑到当时国内相关仪器的生产水平,作出了不得小于100A电流的规定。 电力设备与地网导通电阻测试仪
   
      电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。
   