发表人:980767283 发表时间:2012/2/21 16:15:00  

 

 本栏论题: 感应耐压试验中变压器的相关问题  [1137]

    感应耐压试验中变压器的相关问题
    一,中间变压器
    发电机电压正好适合试验所需电压的情况是很少的。往往需用中间变压器进行升高电压将发电机的输出电压变换为所需要的试验电压。适当的选择中间变压器使发电机的输出电压接近于额定电压,不仅能够充分的利用发电机的容量,而且对电压波形和电机运行条件的改善都十分有利。因而要求中间变压器的一闪侧电压等于发电机的额定电压,二次侧的电压等于试验时所需施加的电压。为了保证电压波形,中间变压器的绕组中应有一个三角接法的绕组。中间变压器的容量应大于或等于发电机的容量,其阻抗尽可能小一些。
    二,支撑变压器
    采用支撑变压器进行试验,要求支撑电压与试品感应电压同向。为了保证这一点,通常支撑变压器和试品采用同一电源进行试验,使用时要注意其极性。在采用支撑法进行试验时,如球隙打火电压或试验电压与计算电压相差较多时,应立即停电检查线路,检查支撑电压与被支撑电压的相位是否相同。
    支撑变压器一般都是为感应耐压试验而设计的专用的变压器,其高压与低压侧的各线端均直接引出,可各自进行串联或并联使用,低压侧并且设有可调节的分接头,这样就能组合成多种电压比。试验时,如无支撑变压器也可以用电压合适的电力变压器代替。
    更多试验变压器相关资料:www.hb1000kv.com
   