注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教:三线式接近开关比两线式接近有优点吗?
·仪器仪表检修注意事项
·接近传感器工作原理及分类
·S型热电偶安装问题及使用要求
·急!急!!请教“怎么分辨热电偶的工作状态是否正常”?谢谢各位大虾!!!
·请教关于温度变送器的问题,谢谢!
·软启动器多少算便宜
·无源滤波器和有源滤波器的特点?
更多..
梅特勒托利多工控博客
高级工程师
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·传感器产业的未来格局
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·S7-200 PC/PPI与USB接口通讯老故障
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·增量编码器简(转贴)
·格雷母线定位之布料小车
·电气相关知识
·使用称重传感器注意事项
·磁性联轴器与霍尔传感器
·条码的意义
·涡轮流量计对液体流量的计量
·能源计量及超声波流量计的应用
·真空常用名词术语
·流量仪表的分类和主要性能
求职:电气维护(中专、技术员)
求职:软件编程(中技、工程师)
求职:仪表维护(中专、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
发布者:http://www.ylbsq8.com/ 压力变送器压力上去,变送器输出上不去此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格太软或太厚的原因,传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感 器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。变送器输出信号不稳 信号不稳的原因有以下几种:? 1.压力源本身是一个不稳定的压力 2.仪表或压力传感器抗干扰能力不强? 3.传感器接线不牢 4.传感器本身振动很厉害 5.传感器故障 变送器接电无输出可能的原因有: 6.接错线(仪表和传感器都要检查) 7.导线本身的断路或短路 8.电源无输出或电源不匹配 9.仪表损坏或仪表不匹配 10.传感器损坏 变送器与指针式压力表对照偏差大首先,出现偏差是正常的现象。其次,确认正常的偏差范围确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值,如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。 微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
水下加速度传感器
高效脱硝氨水尿素喷枪
BD SENSORS
SLB-900投入式
高精度数字压力传感器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳