发表人:douyinhai 发表时间:2011/5/17 9:50:00  

 

 本栏论题: 电磁阀不动作故障与排查方法  [1953]

    电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
    (1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
    (2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。 原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位,使得阀打开。
    (3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
    (4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。 在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。

以下是关于《电磁阀不动作故障与排查方法》论题的回复(共4篇)

回复人:lichun139 

 回复时间:2011/5/18 19:14:00

支持(517) | 反对(392)

 

    kleenex

回复人:twins01057 

 回复时间:2011/6/7 17:19:00

支持(574) | 反对(420)

 

    很好```

回复人:lilylin 

 回复时间:2012/10/31 17:40:00

支持(436) | 反对(508)

 

    学习。。。。。

回复人:lilylin 

 回复时间:2012/10/31 17:41:00

支持(492) | 反对(587)

 