    零点迁移分为无迁移、负迁移和正迁移三种情况,下面分别加以介绍:
   
   
   
    一、无迁移。上图所示,将正负压室分别与容器下部和上部的取压点相连通,并保证正压室与零液位等高;连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满与容器液位上方相同的气体,由于气体密度比液体小很多,则取压点与负压室之间的静压差很小,可以忽略。设差压变送器正负压室所受的压力分别为P+和P-,则有:
   
    P+=P0+H g,P-=p0
   
    △P=P+ - P-= H g
   
    可见,当H=0时,△P=0,差压变送器未受任何附加静压;当H=Hmax时,△P=△Pmax。这说明差压变送器无需迁移。
   
   
   
   
   
    二、正迁移。在实际安装差压变送器时,往往不能保证变送器和零液位在同一水平面上,如上图,设连接负压室与容器上部取压点的引压管中充满气体,并忽略气体产生的静压力,则差压变送器正负压室受到的压力分别为
   
    P+= H g+h g+P0
   
    P-=P0
   
    所以 △P=P+ - P-= H g+h g= H g+C,
   
    可见,当H=0时,△P= C差变受到一个附加正压差作用。使其输出I>4mA。为使H=0时,I=4mA,就需设法消去C的作用。由于C>0,故需正迁移。
   
   
   
   
   
    三、负迁移。如上图所示,当容器中液体上方空间的气体是可凝的,如水蒸汽,为保持负压室所受的液柱高度恒定,或者被测介质有腐蚀性,常常在差压变送器正负压室与取压点之间分别装有隔离灌,并充以隔离液。设隔离液的密度为ρ2,则
   
    P+=h1 g+H g+P0
   
    P-=h2 g+P0
   
    所以 △P= h1 g+H g- h2 g= H g-B
   
    式中B= h1 g- h2 g
   
    可见,当H=0时,△P=-B<0,差压变送器受到一个附加的差压作用,使其输出I<4mA。为使H=0时,差变输出I=4mA,就要消去-B的作用。由于要迁移的量为负值,因此称负迁移。