一般情况下,PROFIBUS CP5611会由即插即用管理器自动安装并且进入SIMATIC NET下的设备管理器中。打开设备管理器: Windows Control Panel一>System一>”Hardware”tab一>Device Manager。如果CP5611 (A2)不能安装或者使用,请按照如下方法处理:
1、检查西门子软件是否为当前使用的Windows操作系统提供了CP5611的驱动。CP5611的驱动包含在如下软件包中:
·STEP7
·SIMATIC NET PC software
·WinCC
·WinCC flexible
检查CP5611是否被设备管理器识别。
图.01:CP5611被设备管理器识别
如果在设备管理器下CP5611的图标带有黄色的问号或者感叹号,这说明没有给CP5611安装驱动。在这种情况下,请手动查阅目录C:\Windows\inf或者C:\WINNT\inf.驱动的信息
(oem”.inf)会包含在这些目录中。
完全卸载CP5611.请参见如下方法:
·通过设备管理器卸载CP5611。
·打开注册表Windows START menu一>Run一>”regedit",删除下面路径中所有CP5611的条目:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC\LogDevices
·重新启动计算机,以便再次安装CP5611。
·请注意CP5611 (6GK1561-1AAOO)和CP5611 A2 (6G K1561-1AA01)支持的PCI的标准。
CP5611支持PCI V2.1,即它可以安装在5V,33MHz的PCI插槽上。CP5611 A2也可以支持PCI V2.1,它可以安装在3.3V和5V的33MHz或者66MHz的PCI插槽。同时CP5611 A2也支持PCI-X插槽。
在计算机不同的PCI插槽上测试CP5611或者在不同的计算机上测试,看看是否是CP5611本身有问题。
|