注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·高低压配电柜的标识符号
·低压配线原则
·无功功率补偿控制器接线图
·常用电气实物接线图(3)
·配电控柜时如何做到一个接线端子不应超过两个接线头
·高压输电线路的输电长度是多少?
·变送器输出电缆长度有限制吗?
·一个网站运营人员与电磁阀结下的情缘
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·个人观点:没有配过电控柜和参与过施工的技术人员不是一名合格的电气技术人员
·电工技能鉴定考核试题库
·关于隔离开关的发展趋势
·常用问题1010个
·漏电保护器的作用
·干式变压器特征
·电力变压器的型号和符号含义
·节能型干式变压器的节电潜力
·一种值得采用的低压开关柜出线方式
·PT(电压互感器)、CT(电流互感器)的二次为什么必须接地?
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:售后服务(中技、技工)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我一直从事电气工作,但曾发现一怪事,很让我费解,请求高手指点: 某楼层总开关采用三菱牌四极漏电开关,Ie=800A,额定漏电动作电流为500mA.偶尔一次跳闸后,经检查发现:此开关正常工作时,地线电流竟高大15A,但开关不跳闸.开关的主要负荷为:空调,照明,电脑,生产线电批及测试仪器等. 这么大的地线电流,是怎么来的?
以下是关于《为何不跳闸?》论题的回复(共33篇,分3页显示)
共3页 第2页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2009/7/6 8:28:00
支持(881) | 反对(623)
你的负荷变频器多吗?
回复时间:2009/7/8 15:24:00
支持(789) | 反对(703)
漏电开关的控制接线应按产品说明书接线为好。供参考。
回复时间:2009/8/20 16:35:00
支持(596) | 反对(841)
迷惑?
回复时间:2009/9/18 9:44:00
支持(713) | 反对(1084)
还是 自己动手找原因吧
回复时间:2009/10/14 16:20:00
支持(703) | 反对(516)
不解。
回复时间:2009/12/3 23:51:00
支持(779) | 反对(686)
挺复杂
回复时间:2010/2/3 19:45:00
支持(524) | 反对(544)
零线是进漏电开关的,而地线上有电流说明地线与零线接反了,单相负载上的电流通过地线直接入地了,而零线上没有电流流过,因此漏电开关是不会动作的。
回复时间:2010/2/4 11:47:00
支持(494) | 反对(740)
学习。
回复时间:2010/7/19 22:29:00
支持(1517) | 反对(567)
所有楼上的回答我已经看过 大多都有问题存在 漏电保护器做分路保护只能用4p的才能完成三相单项供电尔不漏电跳闸。对于楼上说的地线有电流不在大小只要大于500豪安漏电就应当跳闸 我不知道你测量是在什么位置测量的 就不是在楼的总接地的地方测量的 你在总接地的断开点测应该是没有电流的。如果有必然要跳闸。你测地线有电流 我估计是盖楼的时候施工方做保护接地做的是假的。你们楼上实际使用的接地是和零线同电位的。按常规来说这样也应该跳闸,如果你们的设备外壳绝缘良好或室内干燥又做了好点的地板 地线零线公用一根就不会跳闸了就会出现电流 电流的大小 与三相平补平衡有关系 也与你测量的位置有关系。希望大家给我指导我们共同学习
回复时间:2010/7/19 22:37:00
支持(544) | 反对(462)
在生活楼 办公楼是无法保证三相平衡的 漏电开关后面是不能装重复接地的 装了 就送不上电无法使用漏电保护器
回复时间:2011/4/6 15:59:00
支持(614) | 反对(449)
先检查哈零线对地是多少再看
回复时间:2011/10/28 6:49:00
支持(539) | 反对(457)
说不清!我本来就对接地,接零保护很迷茫
回复时间:2011/11/22 1:55:00
支持(475) | 反对(505)
直接测量开关四条线 有多少电流,15A么?是的话,开关必坏。
支持(834) | 反对(568)
回复时间:2011/12/12 10:41:00
支持(433) | 反对(554)
检查接地线
共3页 第2页 首页 末页 页次: 1 2 3 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
风机节电器
天正交流接触器
02系列 22/25
主令控制器XKD-F
Baldor E15
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳