注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·稳压电源
·我国的交流电压和频率为什么是220V/50Hz
·请问各路高手,直流继电器和交流继电器为什么不能互相代换
·电气设备维修的十项原则
·电缆桥架设计中的误区
·断路器附件功能与选用
·西门子工业以太网接头、网线的安装、制作图
·西门子PLC中央机架硬件组态基本规则
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·热继电器的选择
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·怎样提高设计与安装的工作效率
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·封闭式母线槽的应用技术探讨
·如何鉴别可控硅的三个极
·可控硅元件—可控硅元件的结构和型号
·电容器的分类
·电流互感器二次回路开路的现象及后果
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:电气安装(中技、技术员)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我一直从事电气工作,但曾发现一怪事,很让我费解,请求高手指点: 某楼层总开关采用三菱牌四极漏电开关,Ie=800A,额定漏电动作电流为500mA.偶尔一次跳闸后,经检查发现:此开关正常工作时,地线电流竟高大15A,但开关不跳闸.开关的主要负荷为:空调,照明,电脑,生产线电批及测试仪器等. 这么大的地线电流,是怎么来的?
以下是关于《为何不跳闸?》论题的回复(共33篇,分3页显示)
共3页 第2页 首页 末页 上一页 下一页
回复时间:2009/7/6 8:28:00
支持(892) | 反对(638)
你的负荷变频器多吗?
回复时间:2009/7/8 15:24:00
支持(798) | 反对(720)
漏电开关的控制接线应按产品说明书接线为好。供参考。
回复时间:2009/8/20 16:35:00
支持(609) | 反对(853)
迷惑?
回复时间:2009/9/18 9:44:00
支持(722) | 反对(1097)
还是 自己动手找原因吧
回复时间:2009/10/14 16:20:00
支持(713) | 反对(527)
不解。
回复时间:2009/12/3 23:51:00
支持(789) | 反对(696)
挺复杂
回复时间:2010/2/3 19:45:00
支持(537) | 反对(555)
零线是进漏电开关的,而地线上有电流说明地线与零线接反了,单相负载上的电流通过地线直接入地了,而零线上没有电流流过,因此漏电开关是不会动作的。
回复时间:2010/2/4 11:47:00
支持(507) | 反对(757)
学习。
回复时间:2010/7/19 22:29:00
支持(1528) | 反对(576)
所有楼上的回答我已经看过 大多都有问题存在 漏电保护器做分路保护只能用4p的才能完成三相单项供电尔不漏电跳闸。对于楼上说的地线有电流不在大小只要大于500豪安漏电就应当跳闸 我不知道你测量是在什么位置测量的 就不是在楼的总接地的地方测量的 你在总接地的断开点测应该是没有电流的。如果有必然要跳闸。你测地线有电流 我估计是盖楼的时候施工方做保护接地做的是假的。你们楼上实际使用的接地是和零线同电位的。按常规来说这样也应该跳闸,如果你们的设备外壳绝缘良好或室内干燥又做了好点的地板 地线零线公用一根就不会跳闸了就会出现电流 电流的大小 与三相平补平衡有关系 也与你测量的位置有关系。希望大家给我指导我们共同学习
回复时间:2010/7/19 22:37:00
支持(554) | 反对(475)
在生活楼 办公楼是无法保证三相平衡的 漏电开关后面是不能装重复接地的 装了 就送不上电无法使用漏电保护器
回复时间:2011/4/6 15:59:00
支持(680) | 反对(467)
先检查哈零线对地是多少再看
回复时间:2011/10/28 6:49:00
支持(559) | 反对(475)
说不清!我本来就对接地,接零保护很迷茫
回复时间:2011/11/22 1:55:00
支持(489) | 反对(514)
直接测量开关四条线 有多少电流,15A么?是的话,开关必坏。
支持(849) | 反对(583)
回复时间:2011/12/12 10:41:00
支持(447) | 反对(575)
检查接地线
共3页 第2页 首页 末页 页次: 1 2 3 页 上一页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
电力调整器
FH.PC柜
计数计长器
可控硅电压调整器(简
户外高压熔断器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳