发表人:wangmingqi |
发表时间:2005/11/26 16:01:00 |
|
|
| 本栏论题: |
当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏 [22715] |
我们工厂用的汇流排,在两根汇流排交汇处发生多次短路,造成空开触点烧坏,我不知道用什么办法来预防。我请各位来帮我出谋划策。谢谢 |
|
以下是关于《当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏》论题的回复(共34篇,分3页显示) |
|
回复:办法
1、给汇流排套绝缘材料,如热塑管。
2、增大电气间隙
问一句:进线开关不动作吗?
|
|
|
没有选择合适的断路器.在汇流排交汇处添加防护措施如在汇流排上装热缩管或在中间加掂绝缘物.
|
|
|
1购买分断能力强的断路器,分断电流稍大于负载电流。
2线路追加漏电保护或过流保护。
|
|
|
http://hi.baidu.com/lsh3213 说价格最低也许你不信,不过比过之后,你就知道了,我公司的优势在哪,包括健全的物流体系,不信,你可以给鄙人来个电话,将不让你所望
你可以给我来个电话,绝对都是正品,上海福大自动化科技有限公司,施耐德一级代理商,不存在任何假货问题,用人格担保 13795447976 林先生
|
|
|
没有选择合适的断路器.在汇流排交汇处添加防护措施如在汇流排上装热缩管或在中间加掂绝缘物.
|
|
|
如果可以应该从预防短路开始做,选择一台好的高分断断路器也只是时间问题,短路电流过大,相当于做型式试验,损坏很快的
|
|
|