零线断开时要用万用表,电压低时[50V以下]用测电笔不易发现;零线正常接通时要用电流互敢器;零线接触不良是用电笔,万用表,零序互感器都行.
|
|
|
中性线带电应该是中性线接触不良或者断路吧,用电笔靠下就晓得了啊·······!!!!!!!!!!!!
|
|
|
用万用表最好,可以通过测量各相线与零线的电压来进行,既简单又方便
|
|
|
补充一下,用电笔测中性线,电笔亮也不代表中性线带电,如果中性线断掉也会出现电笔亮的情况,因为中性线往往与火线并行敷设,由于线间电容的影响,电笔也是会亮的
|
|
|
零线是起三相相电压平衡的,就用电笔或万用表测量,而且零线带电要及时处理,佛则会引起单相或三相设备故障,后果严重!
|
|
|
零线带电,必须先断开接零点,然后查出相应漏电源或感应源。这样才能从根本上解决。用万用表即可!
|
|
|