·求教在多台11kw电机系统中,可否采用逐台电机直接启动
·一次事故暴露的隐患及解决方案
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·什么是一次消谐与二次消谐?
·电线电缆国家标准
·求教:BH-0.66 50I电流互感器是如何安装的?
·如何正确使用安装减压阀
·电动阀选型技巧和必要考虑因素
更多..
党先生工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·浅谈降低设备维修费用
·电机软启动器的探讨
·怎样提高设计与安装的工作效率
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·交流电机有几种调速方式,求教
·变压器电路形式
·为什么采用高压输电
·电流互感器有几种接线方法
·几种单一电容补偿方式的浅析
·什么是PCB
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
以下是关于《请问我们在控制plc输出指示灯AC220V时不亮,用电笔测零线、火线都有电,可电压是0,搞不懂! 》论题的回复(共20篇,分2页显示)
共2页 第2页 首页 上一页
回复时间:2001/12/28 20:07:00
支持(366) | 反对(299)
回复:请问我们在控制plc输出指示灯AC220V时不亮,用电笔测零线、火线都有电,可电压是0,搞不懂!&n... 请检查你的电路回路,零线肯定未接好,另外你的测试方法是不是不对。你的电路肯定无正确回路。
请检查你的电路回路,零线肯定未接好,另外你的测试方法是不是不对。你的电路肯定无正确回路。
回复时间:2001/12/28 20:05:00
支持(430) | 反对(532)
回复:请问我们在控制plc输出指示灯AC220V时不亮,用电笔测零线、火线都有电,可电压是0,搞不懂!&n... 可能接指示灯一端的零线在别处断了,所以用电笔量指示灯接零线一端时电笔灯也会亮
可能接指示灯一端的零线在别处断了,所以用电笔量指示灯接零线一端时电笔灯也会亮
支持(430) | 反对(680)
回复:这还用问,零线接到火线上了,电压当然是零
回复时间:2010/3/8 21:18:00
支持(320) | 反对(437)
很可能是零线断了,应该检查零线。
回复时间:2013/2/27 23:41:00
支持(515) | 反对(405)
少壮不努力老大徒伤悲!!! 想加工资,想提升PLC技术的 请加QQ群:42366817
共2页 第2页 首页 页次: 1 2 页 上一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
计数器
密封接线盒
定电压输入隔离(高隔
麻涌配电变压器
穆勒马达保护开关
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳