发表人:tuying |
发表时间:2007/8/6 13:51:00 |
|
|
本栏论题: |
为什么高压进线只有A/B/C三相,而没有零相 [11488] |
我国现在的10KV 110KV 220KV 500KV (国网已经有1000KV)高压输电线路都是没有零线的,因为这些电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压设备除外)所接受的。而我们平时用电最多的是3相4线制(TN—C系统),3根火线+1零线。而零线的作用是:
1.中性线(N线),和火线一起接成相电压。
2.充当某些运行设备的中性点接地(工作接地)。
3.和设备外壳相接充当保护(P线)。而这些在10KV以上电压等级是不需要的,110KV以上的输电线路上方有2条架空零线(或称架空避雷线、架空地线),其作用是起避雷作用(防止雷电波)。
所以日常见到的高压进线没零线。 |
|
以下是关于《为什么高压进线只有A/B/C三相,而没有零相》论题的回复(共21篇,分2页显示) |
因为高压电不存在电流的不平衡,也没有需要高压电的设备
|
|
1,因为高电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压设备除外)所接受的。
2,因为这些都高压电的中性点直接接地,有零序保护.
3,高压进线没零线,是因为可以减少投资.
|
|
变压器高压侧一般是3角型接法,用不上零线来平衡三相电流。
|
|
|