    1.怎么使用 MPI/DP-RS232
     问:我要将 CPU314 与电脑连接通信应该怎么办?是否用 MPI/DP-RS232 连接器,要怎么用啊?
     答:第一步,将适配器(PC Adapter)与 RS232 电缆相连。适配器的 MPI/DP 口插入 CPU的编程口,RS232 电缆与 PC 的串口连。
       第二步,进入"开始"->"设置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。点选“ Access Point of the Application ” =S7ONLINE ( STEP7 ),“ Interface Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
       第三步,点“Properties”进入属性设置,MPI 设置内容:选中“PG/PC is the only master on the bus”,其余内容沿用默认值,或根据 CPU 的状态变更。
      Local Connection 设置:COM Port="硬件连接的串口",Transmission Rate="C" Adapter 的 拨码位置。 确认后退出设置,如果上下位机参数一致的话,此时连机就会成功。
    2. IW 和 PIW 有什么区别
     问:STEP7 在实际应用中 IW 和 PIW 有什么区别?
     答:我个人理解:对于没有相应的映像缓冲区的输入地址,一定采用 PIW 指令,而一般外设输入地址,都是没有映像缓冲区的。对于有映像缓冲区的输入地址,一般使用 IW,表示 取映像缓冲区内数据,但也可用 PIW,表示直接取地址内的数据而非映像缓冲区的数据, 相当于立即读取。对于输出亦是如此。
    3. 模拟信号接地问题
     问:我用的 SM331 8*12bit 模块信号有时正常有时不正常,后来我把 COMP-跟信号的 M- 接起来就好了,但我同时发现他们之间接电容也可以,是怎么回事??模块的 COMP-端、 各信号的 M-端和模块 24 伏供电的 M 端之间电气上有什么关系??
     答:对隔离输入模板,.摸板参考地 Mana 与 CPU 的电源地 M 没有电连接。因此 Mana 与  M 有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过 Eiso,则必须建立 Mana与 M 之间的连接。对 SIEMENS 的模板,Eiso=75VDC 或 60VAC。
      对非隔离输入模板,则必须建立 Mana 与 M 之间的连接。 为抑止信号地 M-与 Mana 之间 的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是, 建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模 板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为 单端。
    4. cp342-5 的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适
     问:cp342-5 的放置位置有要求吗?放在轨道的什么地方最合适?
     答:CP342-5 工作原理是, 首先通过硬件配置将各 DP 子站的分布 I/O 映射到 CP342-5 的内 存,然后再通过 FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)实现 CPU 与 CP342-5 的数据交换。数据 传递的过程如下:
      FC1
      CPU 内存————->CP342-5 ——————->DP 子站的输出
      FC2
      CPU 内存<————-CP342-5 <——————-DP 子站的输入
      程序中我们控制的只是 CPU 与 CP342-5 之间的通讯,而子站与 CP342-5 的数据交换是由
      CP342-5 根据硬件配置自动完成的。
    关于 cp341 与 MM440 通讯
      问:我用 s7-300(cp341)与 MM440 的 com 口(29 30)通讯控制变频器2 个 PZD,4 个 PKW 具体参数设置如下:
      P003=3700=51000=52011=12012=22013=4;其他参数采用工厂设置。
      仿照 USS-S7 中的例程进行编程;但是只能向变频器发送 PZD 参数(控制字 1 和主设定值), 但不能返回任何参数。CP341 的指示灯只显示不断发送,接受灯不亮。在数据块 dbnd(DB100)中的 DBW6(通讯状态字)的值为 0200;DBW8(通讯故障字) 的值为 0080;不知是什么意思?
      答:CP341(RS422/485)采用(RS485)ASCII 码协议。CP341 如果采用手册中的接线 方式(11+,4-)则 cp341 的接收发送灯同时亮,但是不能进行数据传输;如果接线为(9+,2-)则出现前述情况,即只能向变频器发送 PZD 参数(控制字 1 和主设定值),但不能返回 任何参数。如果你只接了 9、2 的话,现象则说明你的参数设置没有问题。在 4 线方式下,9、2 是发送 端。11、4 是接受端,没有接线自然没有数据返回。
      对 MM440 应该用 2 线方式,接线是
      11(CP341)————-29(mm440)
      4(CP341)————-30(mm440)
      且 2 与 4、9 与 11 要短接,你接了吗?
      此外,在 PKW 中你的任务识别标记 ID 和参数号填对了吗?
   
      5. 315-2DP 与 ET200M
      问:通过 DP 相连,CPU 地址为 2,ET200M 地址为 5,硬件上地址设置正确。 在项目管理器 里把软硬件组态好了以后,把 SIMATIC300 STATION 传给 PLC,显示 SF 错误,ONLINE 情况下, OB1 不运行。
      如果把 HARDWARE 再传一遍,则 SF 错误无,OB1 可运行,现在再把 SIMATIC300 STATION传给 PLC,则重新有 SF 错误。我原来以后,把 SIMATIC300 STATION 传给 PLC 一次,相当于软硬件组态都传一次,请 问各位高手,这样正常吗?
      答:我想楼上的各位可能没有看清楚 royal 的问题:他通过 HARDWA<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
 

以下是关于《西门子SIMATIC S7-300/400 问答集锦》论题的回复(共1篇)

回复人:letitbeyu

 回复时间:2013/10/22 15:06:00

    学习了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳