 本栏论题: 转运站人机界面系统设计  [13409]
    人机界面单模块对电气系统取点表:
    一. 报警部分
    1. 压缩机主泵电机过载 on 报警 off 正常 M143.0
    2. 压缩机冷却泵电机过载 on 报警 off 正常 M143.1
    3. 压缩机进水泵电机过载 on 报警 off 正常 M150.0
    4. 压头油压过载 on 报警 off 正常 M143.2
    5. 压缩机比例阀油滤堵塞 on 报警 off 正常 M143.3
    6. 压缩机冷却油滤堵塞 on 报警 off 正常 M143.4
    7. 液压油温过高 on 报警 off 正常 M143.5
    8. 油位下限报警 on 报警 off 正常 M143.6
    9. 油位上限报警 on 报警 off 正常 M143.7
    10. 直流电源二次侧跳闸 on 报警 off 正常 M144.0
    11. 缓冲器电机过载 on 报警 off 正常 M150.1
    12. 地坑主泵/冷却泵电机过载 on 报警 off 正常 M144.3
    13. 地坑进水泵电机过载 on 报警 off 正常 M144.4
    14. 推板比例阀油滤堵塞 on 报警 off 正常 M144.5
    15. 推板冷却油滤堵塞 on 报警 off 正常 M144.6
    16. 除臭风机电机过载 on 报警 off 正常 M144.7
    17. 除臭水泵电机过载 on 报警 off 正常 M145.0
    18. 地坑喷淋水泵电机过载 on 报警 off 正常 M145.1
    19. 3#除臭风机电机过载 on 报警 off 正常 M145.2
    20. 3#除臭水泵电机过载 on 报警 off 正常 M145.3
    21. 压缩机电机启动无响应信号 on 报警 off 正常 M145.4
    22. 地坑电机启动无响应信号 on 报警 off 正常 M145.5
    23. 除臭电机启动无响应信号 on 报警 off 正常 M145.6
    24. 3#除臭风机启动无响应信号 on 报警 off 正常 M145.7
    25. 总报警信号 on 报警 off 正常 M59.0
    二. 模拟量
    1. 地坑推板行程量 MW41
    2. 压头行程量 MW47
    3. 压头前行次数 MW80
    三. 车位部分
    1. 第一号车位红灯开关 on 亮红灯 M20.0
    2. 第一号车位绿灯开关 on 亮绿灯 M20.1
    3. 第一号亮红灯标识 on 红灯 Q11.0
    4. 第一号亮绿灯标识 on 绿灯 Q11.1
    5. 第一号车位车在位 on 车在位 M151.2
    6. 第二号车位红灯开关 on 亮红灯 M20.2
    7. 第二号车位绿灯开关 on 亮绿灯 M20.3
    8. 第二号亮红灯标识 on 红灯 Q11.2
    9. 第二号亮绿灯标识 on 绿灯 Q11.3
    10. 第二号车位车在位 on 车在位 M151.3
    11. 第三号车位红灯开关 on 亮红灯 M20.4
    12. 第三号车位绿灯开关 on 亮绿灯 M20.5
    13. 第三号亮红灯标识 on 红灯 Q11.4
    14. 第三号亮绿灯标识 on 绿灯 Q11.5
    15. 第三号车位车在位 on 车在位 M151.4
    16. 第四号车位红灯开关 on 亮红灯 M20.6
    17. 第四号车位绿灯开关 on 亮绿灯 M20.7
    18. 第四号亮红灯标识 on 红灯 Q11.6
    19. 第四号亮绿灯标识 on 绿灯 Q11.7
    20. 第四号车位车在位 on 车在位 M151.5
    四. 压缩机控制部分
    1. 压缩机自动循环启动 on 自动循环动作 M2.2
    2. 自动循环启动标识 on 自动循环工作状态 Q6.1
    3. 压缩机自动循环停止 on 自动循环停止动作 M1.6
    4. 自动循环停止标识 on 自动循环停止状态 Q6.2
    5. 满垃圾标识 on 满垃圾指示灯亮 Q6.0
    6. 压缩机故障 on 有故障 off 正常 Q6.7
    7. 压头手动与自动模式 on自动模式 off手动模式 M4.2
    8. 加压 on 加压 off 停止 M2.3
    9. 加压标识 on 压装机加压指示灯亮 Q6.3
    10. 压头前进 on 压头伸出动作 off 停止 M1.3
    11. 压头后退 on 压头缩回动作 off 停止 M1.5
    12. 压头复位 on 压头复位动作 off 停止 M2.6
    13. 压头复位标识 on 压头复位状态 Q6.4
    14. 锁紧集装箱 on 锁紧 off 停止 M5.3
    15. 松开集装箱 on 松开 off 停止 M5.4
    五. 地坑控制部分
    1. 地坑故障 on 有故障 off 正常 Q9.7
    2. 地
 

以下是关于《转运站人机界面系统设计》论题的回复(共5篇)

回复人:plc5130

 回复时间:2009/1/5 17:20:00

    深圳三凌机电科技有限公司
    特价文本显示器MD204L。。。。
    优惠国产,高仿三菱FX1S全系列PLC。
    外观,包装,软件;功能; 指令全兼容日本三菱。
    使用方便,价格优惠,质量保证。欢迎咨询,了解。。。
    联系人:陈 平 135 3416 9009
    在线qq: 403598174 网址:www.51plc.cn
   

回复人:xuyp621

 回复时间:2010/8/14 15:33:00

    不明白

回复人:PCB快速制板

 回复时间:2010/10/6 15:32:00

    工控PCB快速制板
    我司是新建的PCB快板厂,专注于工控行业类PCB,欢迎来电来函咨询!
    2L板最快打样1.0天,小批量最快2-3天。
    4L板最快打样2-3天,小批量最快3-4天。
    6L板最快打样3-4天,小批量最快4-5天。
    如有PCB做板资料可发到我司邮箱(xypcb@139.Com),半小时内会报价给贵司
    深圳市巨业电路有限公司
    (专业制造2-10层工控类PCB,HMI,PLC,变频器类,仪器仪表PCB样板与小批量快速打板)
    销售部:谢小姐
    电话:0755-27059972 手机:15915433441 QQ:969965039
    邮箱:xypcb@139.com(有资料可以随时发来询价)
    网址:http://www.juyepcb.diytrade.com
   

回复人:zhaoll513

 回复时间:2012/3/16 10:12:00

    中集凌宇的?

回复人:zhaoll513

 回复时间:2012/3/16 10:13:00

    只是个取点表啊?

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳