|  | 发表人:偶尔路过 | 发表时间:2009/6/9 19:39:00 |   |  发表新论题
 |  
| 本栏论题: | 三菱变频器故障报警信号及处理方法   [11862] |  
| 
 
 显示代码FR-DU04
 参数单元FR-PU04
 故  障  名  称
 故  障  原  因
 处  理  方  法
 
 
 E.OC1
 OC During Acc
 加速时过电流断路
 当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%时,保护回路动作,停止变频器输出
 加速时间太短,增加加速时间。                             检查输出是否短路或接地。
 
 
 E.OC2
 Steady Spd OC
 定速时过电流断路
 检查负荷是否突变?保持负荷稳定。                     检查输出是否短路或接地。
 
 
 E.OC3
 OC During Dec
 减速时停止时过电流断路
 减速时间太短,增加减速时间。                             检查输出是否短路或接地。
 
 
 E.OV1
 OV During Acc
 加速时再生过电压断路
 来自电动机的再生能量使变频器内部直流主回路电压上升达到或超过规定值,保护回路动作,停止变频器输出。也可能是由于电源系统的浪涌电压引起的。
 加速太快?增加加速时间
 
 
 E.OV2
 Steady Spd OV
 定速时再生过电压断路
 检查负荷是否突变?保持负荷稳定。
 
 
 E.OV3
 OV During Dec
 减速时停止时再生过电压断路
 减速太快?增加减速时间
 
 
 E.THM
 Motor Overload
 电动机过负荷断路
 电动机过负荷
 减轻负荷。                     经常发生时,可根据工艺要求更换增加变频器和电动机的容量。
 
 
 E.THT
 Inv. Overload
 变频器过负荷断路
 变频器过负荷
 
 
 E.IPF
 Inst.Pwr. Loss
 瞬间停电保护
 
 恢复电源
 
 
 E.UVT
 Under Voltage
 低电压保护
 回路中有大容量电动机启动
 检查供电系统,避免回路中频繁启动的大容量电动机的影响。
 
 
 E.FIN
 H/Sink O/Temp
 散热片过热
 环境温度过高
 加强通风的同时减轻负荷
 
 
 E.BE
 Br. Cct. Fault
 制动晶体管报警
 制动率设定是否正常?
 降低制动率的设置
 
 
 E.GF
 Ground Fault
 输出侧接地故障过电流保护
 电动机或电缆存在接地故障
 解决接地故障
 
 
 E.OHT
 OH Fault
 外部热继电器动作
 检查电动机是否过热
 降低负荷,解决机械故障
 
 
 E.OLT
 Stll Prev STP
 失速防止                (动作时显示OL)
 电动机过负荷
 减轻负荷。                     经常发生时,可根据工艺要求更换增加变频器和电动机的容量。
 
 
 
 
 显示代码FR-DU04
 参数单元FR-PU04
 故  障  名  称
 故  障  原  因
 处  理  方  法
 
 
 E.OPT
 Option Fault
 选件报警
 选件接口松脱
 可靠连接
 
 
 E.PE
 Corrupt Memry
 参数错误
 输入参数的次数太多,变频器死机。
 恢复出厂设置后重新设置参数。无法恢复时,更换变频器
 
 
 E.PUE
 PU Leave Out
 面板脱出发生
 
 牢固安装好操作面板
 
 
 E.RET
 Retry No Over
 再试次数超出
 再试设定次数内运行没有恢复,变频器停止输出。
 检查异常发生前的一个异常
 
 
 E.P24
 
 直流24V电源输出短路
 
 检查PC端子是否短路?修复短路。需要 复位时用面板复位或关断电源重新合闸。
 
 
 E.CTE
 
 操作面板电源短路
 
 操作面板连接电缆存在短路现象。修复短路。
 
 
 E.CPU
 CPU Fault
 CPU错误
 
 检查松脱的接口,可靠连接。
 
 
 E.MB1~~E.MB7
 
 顺序制动错误
 
 检查抱闸顺序是否正常
 
 
 E.3
 Fault 3
 选件异常
 通讯选件设定错误或接触不良。
 检查选件设定,操作是否有误。选件接头插座确实连接好。
 
 
 E.6
 Fault 6
 CPU错误
 内置CPU发生通讯异常时,变频器停止输出。
 CPU通讯异常错误发生,变频器停止输出。停电复位重新启动。
 
 
 E.7
 Fault 7
 CPU错误
 
 
 E.LF
 E.LF
 输出缺相保护
 当变频器输出三相中有一相断开时,变频器停止输出。
 检查断开的输出相。
 
 
 FN
 Fan Failure
 风扇故障
 
 冷却风扇是否正常?更换风扇。
 
 
 OL
 OL
 失速防止过电流
 电动机是否在过负荷情况下使用? 减轻负荷
 
 
 oL
 oL
 失速防止过电压
 是否急速减速运行?
 延长减速时间
 
 
 PS
 PS
 面板停止
 远方控制运行时是否使用了操作面板的“STOP”键进行停止?
 检查负荷状态。
 
 
 Err
 
 操作错误
 请准确地进行运行操作
 
 
 |  |  
| 以下是关于《 三菱变频器故障报警信号及处理方法 》论题的回复(共10篇) |  
| 
|  | 回复人:官文浩 |  回复时间:2009/7/10 2:29:00 |  |  |  
|     你好!我公司供应三菱变频器!特价.有现货。 大量出售三菱变频器FR-F740系列和FR-A740系列.大功率有很好的价格!QQ:332338384电话:13544589375官生
 |  |  
| 
|  | 回复人:wce1970 |  回复时间:2010/2/27 9:44:00 |  |  |  
|     你这也叫技术吗?这就是说明书啊。像这样的以后不要在工控上了,
 |  |  
| 
|  | 回复人:wce1970 |  回复时间:2010/2/27 9:44:00 |  |  |  
|     你这也叫技术吗?这就是说明书啊。像这样的以后不要在工控上了,
 |  |  
| 
|  | 回复人:delphia |  回复时间:2010/5/27 21:17:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:周泽龙 |  回复时间:2011/3/1 17:45:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:ABC钥匙123 |  回复时间:2011/3/3 15:14:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:ABC钥匙123 |  回复时间:2011/3/3 15:14:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:sun751223 |  回复时间:2011/3/8 11:36:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:wearai |  回复时间:2012/2/2 11:04:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:朱德江 |  回复时间:2012/10/2 11:33:00 |  |  |  |  
| 
|  相关博客新闻: |  |  
| 
|  相关技术论坛: |  |  
| 
|  相关技术论文: |  |  |