发表人:jsbylzh 发表时间:2010/12/3 18:22:00  

 

 本栏论题: 变送器在自调匀整中的应用  [870]

    无论是使用新式优秀的产品,还是使用传统的产品,必须考虑以下内容:
   
    1. 过程所占比重;
    2. 0%和100%的精确定位;
    3. 毛细管填充液或密封液的比重(为脉冲管);
    4. 毛细管或脉冲配管的垂直高度;
    5. 变送器相对于容器的精确定位;
    6. 法兰之间的垂直距离。
   
    根据具体应用的不同,容器可能打开(参考压力)或关闭(在某些冲击压力下)。
   
    提高常用于当容器关闭时。为了参考冲击压力,必须使用低端湿管或远程密封。低端压力在变送器上形成一个相反的力,相当于填充液比重与垂直高度相乘的结果。www.jhrdoyb.com 耐磨热电偶多点热电偶
   
   
    抑制是在变送器高端上形成的正压力,通常由于变送器上方零点的作用。一般来说它在开放式容器的参考大气压中使用。这是一个正压力,相当于填充液比重与零点和变送器间垂直距离相乘的结果。
   
    提高/抑制距离与P&ID通常不一致,这是因为实际的管线(或远程密封毛细管)在现场并不会都形成精准的角度。在大多数情况下,直到安装了单元之后才能知道准确的垂直高度。www.zyyusb.com 一体化孔板流量计智能涡街流量计
   
   
    量程是比重与过程垂直距离相乘的结果: 图1. 10.5x0.9 = 9.45 mH2O (31.5 inH2O)。
   
    校正范围是在计算后的0和100%中考虑正负压。在图1中如下所示:
   
    0% = H - L
    (4.5×0.8) - (15×0.8)
    3.6 - 12 = -8.4 mH2O (-28 inH2O)
   
    100% = H-L
    (4.5×0.8) + (10.5×0.9) - (15×0.8)
    3.6 + 9.45 - 12 = 1.05 mH2O (3.5 inH2O)
   
    校正范围:
    -8.4~1.05 mH2O (-28~3.5 inH2O)
    www.zyywj.com 磁翻板液位计磁翻柱液位计
    要求进行运算的信息并不是现成的。它在供应商使用手册和P&ID中,但直到单元被实际安装之后各个变量才能获知,这是因为过程管线与毛细管并不会构成现场预定的角度。
   
   
    解决方案
   
    DPharp拥有智能液位设定功能,无需提高/抑制运算,设置也相应变得更为迅速与容易。
    仅需要通过以下四个步骤即可完成校正:
   
    1. 在C21:LRV与C22:HRV中使用BT200对过程设定量程,将高度x比重的值设定在0~9.45mH2O
    (0~31.5inH2O)间。
    2. 使用毛细管或脉冲管安装到prss。
    3. 为过程设定零点(4mA)。
    4. 在H:AUTO SET菜单上通过BT200执行H10:Auto LRV。
   
    DPharp会计算所有的提高/抑制,并为安装自动设定装置。它甚至能在C21 LRV -28和C22 HRV 3.5对软件中的数值进行修正,以便客户能打印与记录其维护文档的实际配置。
   
    一个问题是,为何无法对过程进行零点设定?用户已经完成安装,流体现在容器中,变送器的输出与用户的视镜不符合,那又该怎么办呢?
   
    大多数变送器仅仅只能在0%或100%处进行调节。而DPharp却借助于全提高/全抑制可以在任何范围进行调节。只要变送器在正确的范围内进行编程,过程(通常由视镜提供)中所有必需的东西就只剩已知点了。可以用以下两种方式中的任意一种对输出进行调节。
   
    1. 简单调节DPharp上的编码器直到输出达到已知点。在图1中,输出被调节到60%。
    2. 正确值能被输入至J10:Zero Adj。在本例中,将输入正确的输出值-60%。偏差的数值也能在
    J11:Zero Dev得到查看。
   
    DPharp的数字传感技术使之成为可能。借助于模拟传感技术(如电容传感器),为了实现指定的性能,改变量程通常需要再校正或A/D转换器的削减。数字式DPharp传感器没有A/D转换器,所以无需削减。新量程的性能可以在指定的范围之内得到保证。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳