PID调节器由热电偶输入改造为电流输入信号的方法
新疆油田公司 初春生 张 军
一、概述
1、此改造方案应用在新疆油田脱氧塔自动化控制系统中,现场只有富士PYW9TFY1-8V调节器,经查资料确认这种型号的调节器只具有铂电阻和热电偶信号输入功能。而现场脱氧塔自动化控制系统中,采样信号来自流量计模拟电流(4-20mA),经过PID调节器,反作用控制变频器输入信号,再经变频器控制脱氧泵转速,使脱氧泵自动恒速运行。因此,要想使这种调节器应用在这种条件下,必须进行接口信号技术改造才行。另外,这种调节器早年进口产品,价格比较贵(3600.00元/单台),现场需要安装6台,就得花费2万多元。从节约资金考虑,更具有技术改造的重要性。同时,也可在其他类似场所应用,具有广泛推广应用的价值。
二、改造思路
1、依据现场富士PYW9TFY1-8V调节器功能条件,热电偶输入标准信号只能分45mV或75mV两种。经过分析试验,当输入信号为50mV时,PID调节器显示测量值PV=100.0%;当输入信号>50mV时,PID调节器显示测量值PV=UUUU(超量程显示)。
2、由于现场采集来自流量计反馈输出4-20mA电流信号,需要进行mA/mV转换,其原理图及接线图如下:
三、PYW9TFY1-8V调节器参数调整
1、二级参数设定:
⑴ P=150% ⑽ P-CT=100
⑵ I=60 ⑾ PUOF=0.7
⑶ d=5 ⑿ SUOF=0.0
⑷ HY5=0.3 ⒀ P-F=0.0
⑸ P-n2=31
⑹ P-SL=0.0%
⑺ P-SH=80.0%
⑻ P-dP=2
⑼ P-AP=80
2、三级参数设定:
⑴ P-n1=0 ⑽ dsP1=2
⑵ P-dF=20 ⑾ dSP2=232
⑶ P-An=0.1 ⑿ dSP3=3
⑷ P-48=0
⑸ PLC1=0
⑹ PHC1=201
⑺ PLC2=0
⑻ PHC2=201
⑼ PCUT=2
3、一级参数设定:
⑴ L=0.0
⑵ H=85
⑶ AT=0
⑷ LOC=0
四、PYW9TFY1-8V调节器模拟运行参数调整纪录
面板目标值参数设定:SV=70.0
⑴ input 0.00mV———PV=0.8———PID output 22.228mA
⑵ input 20.0mV———PV=40.6———PID output 22.228mA
⑶ input 30.0mV———PV=60.3———PID output 22.228mA
⑷ input 40.0mV———PV=80.1———PID output 缓慢减小mA
⑸ input 50.0mV———PV=100.0———PID output缓慢减小至0mA
五、改造注意事项
⑴ 只能设定输入信号幅值为0-50mv(符合热电偶技术标准要求)。
⑵ 由现场4-20mA信号输入时,适配电阻2.5ΩK/1W。
⑶ 10mV输入时对应PV=20%。
⑷ 50mV输入时对应PV=100%。
⑸ 输入超过50mV时对应PV=UUUU(超量程显示)。
六、现场安装6台,调节正常,电动机运行稳定、可靠。
单 位:新疆天择数码科技有限公司
通信地址:新疆克拉玛依天池南40栋 邮编:830000
邮箱:
张 军 zjtzsm@sina.cn 13999500298
2010年6月18日
|