在使用的安川G7 220KW变频器经常出现报“OV”“OC”故障,
更换制动单元,好,
但是更换一个月后又出现此类故障,
更换制动单元保险丝,故障消除
检查项目:1.外部电阻绝缘良好、连接片焊接完好,
2.电机电流三项平衡、且绝缘良好
3.变频器直流母线电压570左右,无异常。
4.制动单元放电电压最高在110A左右,起升、支持电机相差无几
5.变频器加减速时间已经调整为5秒(原来是3秒),最高频率为50HZ.
以上是出现故障检查过的项目,我真的不知道该怎么检查了 望高手指教。
PS:请问出现此类故障是不是变频器自己内部的检测模块问题?如何检查?或是直接更换模块?
|