发表人:z72h09t28 发表时间:2010/1/9 21:27:00  

 

 本栏论题: 适量驱动器的推动级的电压怎么会升高?  [1453]

    在维修美国HAAS矢量驱动器,出现驱动器故障报警,检查驱动器推动级的电压升高很多,应该是25V的,但故障机升高到41V,原理是有开关电源提供双15V电压,然后经LM2587模块稳压到25V左右,提供给后级功率放大使用,不知是什么原因电压升高那么多,找不出原因?敬请高手指点!

以下是关于《适量驱动器的推动级的电压怎么会升高?》论题的回复(共3篇)

回复人:ghlyx 

 回复时间:2010/1/13 21:08:00

支持(369) | 反对(347)

 

    hao

回复人:Z72H09T28 

 回复时间:2011/1/26 21:09:00

支持(368) | 反对(319)

 

    你测量的电压不是准确的,你有这方面的问题的话可以和我联系,我是HAAS专业维修矢量驱动器的,不知道你问的是15的还是40HP 的。

回复人:ovengao 

 回复时间:2011/4/4 10:43:00

支持(412) | 反对(326)

 

    不知道你说的是普通的还是智能的