发表人:deqingdb 发表时间:2009/12/28 9:44:00  

 

 本栏论题: 电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?  [914]

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
    1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
    2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
    3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
    深圳德庆电表 http://dqdb.com.cn
   