注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变压器的故障分析及处理
·为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器
·电流互感器精度等级5p20是什么意思?
·本安型、增安型、隔爆型区别
·低压配线原则
·如何提高低压成套开关设备保护性能的帖子,很好的文章!大家看看
·富氧燃烧新技术在马蹄焰玻璃窑炉上的应用探讨
·FX PLC远程维护方案
更多..
叶秋工控博客
技工
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·交流电机有几种调速方式,求教
·漏电保护器的作用
·关于隔离开关的发展趋势
·电机软启动器的探讨
·怎样提高设计与安装的工作效率
·晶体二极管组成的各种整流电路
·进线电缆截面选择时一个容易混淆的概念
·配电网自动化及其实现
·工业用插座的选择和使用
·封闭式母线安装及存在的问题
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我的高压电机现场有控制箱,上面有就地起停钮和电流表,在变电站有高压开关柜,柜上有过流和速断的综合保护装置,该装置可以显示运行电流和电压。能帮我分析以下电流在不同的地方显示值不一样的原因吗 ,其中电流表的变比和互感器的变比相同
以下是关于《高压开关柜上的电流表和现场控制箱上的电流显示值为什么不相等》论题的回复(共3篇)
回复时间:2009/8/5 14:34:00
支持(384) | 反对(783)
先检查电流表和综合保护装置所测是否同一相的电流。如果是同一相,有小的误差是由于电流表和综合保护装置的测量精度造成的。如果误差较大,请查一下综合保护装置的电流变比设定是否正确。仅供参考。
回复时间:2011/4/1 13:07:00
支持(356) | 反对(289)
肯定是有误差的噻,另外你高压开关柜带的是否还有另外的用电设备,如果没有我觉得还是高压开关柜上的显示值更准确一些。最重要的一点是你现场控制箱显示电流电压用的什么元件,如果是软启动器,那还和软启动器的校准电流的校准值有很大的关系!我原来就遇到过110Kw的电机,软启动器显示50安,电流表显示190安,后来重新校准软启动电流才解决。
回复时间:2014/8/21 13:24:00
支持(416) | 反对(332)
测量精度不一样
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
户外高压熔断器
全新E系列低压终端配
铜包铝扁线
可控硅电压调整仪
超级恒温浴槽
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳