发表人:dfeidanha 发表时间:2009/7/22 2:12:00  

 

 本栏论题: 变频器安装、调试、使用应注意的几个问题  [1390]

    
    1、变频器通常是安装在配电室内,环境温度不要超过40℃,灰尘要较为小,特别注意避免导电性、保湿性和腐蚀性,粉尘和气体的环境安装设备。
   
    2、电气安装时要特别注意,电源输入输出线绝对禁止错接,将电源输入线接上变频器的输出,如发生错误即马上损坏设备。
   
    3、远距离控制线必须采用屏敝线,并且在布线范围内必须与电力动力线相距一米,相交时必须转90°角,更不要将控制线与动力线放在同一个线框内,被免控制信号受到干扰。
   
    4、变频器开机调试前必须根据负载特点,将所有参数设定好,检查无错误方可开机运行,特别注意变频器输出电流,在起动过程中,恒转速过程中,减速过程中,认真观察,如果第一次设定的参数不是十分理想时,应逐步接近。具体调试规则请参看本公司的《变频器调试手册》。
   
    5、总结各家水泥厂在罗茨风机、立窑卸料机、水泵等设备应用,变频器所碰到的问题以及解决方法在此向各厂家作一个简介。
   
    ⑴、机械共振问题:有个别厂家在使用变频器前,无机械共振现象的。但利用变频调速之后,在某些频率,机械共振很强烈,有的甚至影响到整座建筑,其原因是原风机系统只是设计在50HZ市电下运行,改变频后,则在15-50HZ之间无级变化。因此在某些频率点上造成机械共振,调试时必须细心检查是否存在机械共振的问题,如果有应采用频率回避的方法,即在发生共振的频率范围,跳过该频率范围使变频器不输出发生共振的频率范围。
   
    ⑵、电机低速运行的散热问题:由于电机的散热是由电机转子带的风叶吹风进行的,电机的转速降低时,吹风量减小,低速时,散热风量不够,长期运行会造成电机过热,因此在长期低速运行时,必须另加散热风扇。

以下是关于《变频器安装、调试、使用应注意的几个问题》论题的回复(共1篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/18 20:51:00

支持(370) | 反对(421)

 